Гость_алексей_*
30.11.2011, 16:49
вообщем суть проблемы 18-ти точечная машина стоит три трансформатора ТК-302. Нынешняя схема подключения не работает - нужно переделать и добавить еще пару трансформаторов . вопрос как их подключить лучше? требования чтобы нагрузка(пиковая) не поднялась(сейчас 150 ам.) и по возможности подробнее
gennadi
30.11.2011, 21:35
Я так понял что данная установка из трёх ТК-302 сваривает какое то изделие,а вам нужно в это изделие добавить ещё сварочные детали и увеличить количество ТК-302 и чтобы при этом не увеличилась пиковая нагрузка????
у нас стоит три транса (делаем дорожную сетку 2*3м.) Были подключены они через ВКС-ы(скажем самодельное реле с шестью пневмо цилиндрами и распределителями, мощной медной шиной и контактами , а ими управляет контролеры ПКЛ) проработала эта схема не долго, большие потери идут на ВКСах(они распределяли напругу с транса на две точки, потом на другие две и тд.) решили подключить на прямую и вот вопрос как это сделать чтобы не увеличить нагрузку на сеть . может как -то паралельно или последовательно- я в вопросах подключения трансов плаваю...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.