На предприятии хочу заменить лампы ДРВ-500 и ДРЛ-400 на лампы PHILIPS SON H 220W/220 E40. кто-нибудь работал с такой лампой? дроссель от ДРЛ-400 не подойдет к ней? скорее всего надо будет еще ЭПРА покупать к ней на 250
Volt380
3.12.2011, 15:15
а какой смысл в такой замене? энергосбережение? Учтите, сильно ухудшится цветопередача! SON H 220W работает только с дросселем от ДРЛ-250. никакие другие не пойдут. Вместо ДРЛ-400 ставятся SON H 350W. к тому же пользователи таких ламп говорят что служат они не на много дольше чем ДРЛ, и ощутимо меньше чем ДНаТ.
e2vgeniy
3.12.2011, 17:21
да энергосбережение. есть еще модель TORNADO HIGH LUMEN 75W/840 E40 220-240V на примете прямого включения но и про нее ничего не знаю
Volt380
3.12.2011, 19:34
ну я бы на вашем месте менял бы 400-ки и 500-ки на ДНаТ-250 со всей приблудой к светильникам. по карману конечно ударит - зато энергию сбережёте..
а огромные КЛЛ типа TORNADO HIGH LUMEN 75W/840 - вообще фуфло.. конкретно пробовал LEEK 105W. -1 - на морозе не зажжется, -2 - светоотдача лм/Вт - не лучше чем у ДРЛ. -3 - боится воды и влаги. -4 - цена в 5-6 раз выше чем ДРЛ-125. так что судите сами..
e2vgeniy
4.12.2011, 6:53
еще важно, чтобы в цехах не было темновато, а ДНАТовские какие-то оранжевые, мне кажется темновато будет, вы как думаете?
Volt380
4.12.2011, 18:59
Цитата(e2vgeniy @ 4.12.2011, 6:53)
еще важно, чтобы в цехах не было темновато, а ДНАТовские какие-то оранжевые, мне кажется темновато будет, вы как думаете?
темновато не будет, будет желтовато!, т.е. моноххромно. поэтому если требуется адекватно различать цвета освещаемых обьектов, лампы типа днат не применяют! применяют дрл, а для точной цветопередачи - мгл, например дри.
e2vgeniy
11.12.2011, 15:24
а если я закажу вот эти ПРА:Schwabe Hellas G400 4K 70-400W, мне надо будет еще кондер покупать или этот кондер уже встроен в этот прибор?
Volt380
11.12.2011, 21:06
Цитата(e2vgeniy @ 11.12.2011, 16:24)
а если я закажу вот эти ПРА:Schwabe Hellas G400 4K 70-400W, мне надо будет еще кондер покупать или этот кондер уже встроен в этот прибор?
Это ИЗУ - Импульсное зажигающее устройство для ламп высокого давления - ДНаТ, ДРИ. без него эти лампы вообще не загорятся, ну и дроссель никто не отменял (погуглите схемы включения НЛВД, вот например). опять же, дросель от ДРЛ для зажигания ДНаТ не пойдёт.
e2vgeniy
12.12.2011, 17:29
скажите пожалуйста какую ПРА надо мне приобрести для розжига лампы металлогалогенновой PHILIPS MASTER HPI Plus 400W/745. заранее спасибо
Volt380
12.12.2011, 18:44
ну типа 1И400ДРИ (или импортный аналог) + ИЗУ. Вместо ДРИ-шного можно дроссель для ДРЛ использовать.