Kam-in
Ура! На нашей улице строят новую ВЛИ-0,4кВ. Как известно, согласно ПУЭ, на определённых опорах должны забиваться контура и выполняться повторные заземления нулевого провода. Сколько себя помню, спуск от нулевого провода ВЛ до земли всегда выполнялся катанкой снаружи опоры. Теперь же монтажники используют ВНУТРЕННЮЮ арматуру опоры. То есть этого спуска визуально не видно ВООБЩЕ!. Приезжала лаборатория местного РЭСа, они тоже в шоке. Говорят, теперь невозможно визуально контролировать состояние этого самого спуска. Смотрели проект линии - так и есть, спуски по наружи опоры не предусмотрены в проекте.
Но мы хотим чтобы спуски были как в старые времена - снаружи!
В общем, сошлись на том, что монтажники и проектанты готовы сделать как мы хотим, если мы им покажем нормативный документ где написано что спуски должны быть снаружи опоры.
Но к сожалению, ничего конкретного мы пока найти не смогли. Может здесь кто подскажет?
с2н5он
так же и раньше использовалась арматура опоры
haramamburu
Kam-in, не найдете, на ЖБ опорах так всегда и делают, внешне - эт только на деревянных опорах
Kam-in
Ну а если сослаться на ДБН В.2.5-27-2006. Пункт 4.1.2.?
Цитата
Железобетонная конструкция, например, фундамент здания или сооружения, может рассматриваться как проводящая часть, пригодная для выполнения функций защитного заземления, если выполняются такие условия:
........................
- стальная арматура железобетона не является предварительно напряженной.

Опоры ведь используются типа "СВ", а они считаются "предварительно напряженными"
Михаил Ник...
Цитата
То есть этого спуска визуально не видно ВООБЩЕ!.

Повторные спуски заземлений на ж/б опорах (обычно через две опоры) можно обнаружить визуально. Возможно у Вас их вообщее не установили.
Было так, когда подрядчики не установили повторные спуски и им РЭС выслал предписание устранить данное замечание.
В остальном как и было сказанно раньше на деревянных опорах используется катанка, а в ж/б опорах внутренния арматура.
haramamburu
Цитата(Kam-in @ 7.12.2011, 0:12) *
этого спуска визуально не видно ВООБЩЕ!.

Зато видно другое - см на точки 4, 7, 6
Kam-in
Спасибо всем! Получается заставить их делать наружные спуски нельзя.
Гость_Андрей_*
Цитата(Kam-in @ 6.12.2011, 23:12) *
Ура! На нашей улице строят новую ВЛИ-0,4кВ. Как известно, согласно ПУЭ, на определённых опорах должны забиваться контура и выполняться повторные заземления нулевого провода. Сколько себя помню, спуск от нулевого провода ВЛ до земли всегда выполнялся катанкой снаружи опоры. Теперь же монтажники используют ВНУТРЕННЮЮ арматуру опоры. То есть этого спуска визуально не видно ВООБЩЕ!. Приезжала лаборатория местного РЭСа, они тоже в шоке. Говорят, теперь невозможно визуально контролировать состояние этого самого спуска. Смотрели проект линии - так и есть, спуски по наружи опоры не предусмотрены в проекте.
Но мы хотим чтобы спуски были как в старые времена - снаружи!
В общем, сошлись на том, что монтажники и проектанты готовы сделать как мы хотим, если мы им покажем нормативный документ где написано что спуски должны быть снаружи опоры.
Но к сожалению, ничего конкретного мы пока найти не смогли. Может здесь кто подскажет?

есть один вариант, но применим он или нет скажу, если ответите на один вопрос:
От новой ВЛИ осуществляется электроснабжение частных жилых домов или нет?

Sinus
Правильно сделали что убрали с глаз долой.
Города и так как помойки.
Да и вообще наличие исправного заземления важнее видимого заземления. Много раз доводилось встречать, ага, полоса стальная, все чин чинарем, а лопатку возьмешь ииии ой а полоса и кончилась на глубине штыка, а визуально все в ажуре.
Kam-in
Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.12.2011, 11:35) *
есть один вариант, но применим он или нет скажу, если ответите на один вопрос:
От новой ВЛИ осуществляется электроснабжение частных жилых домов или нет?

Естественно, буквально от каждой опоры СИП кинут к частному жилому дому, правда в основном 220В.
ez81
Правильнее когда вывод з\у опоры уходит вверх катанкой к РЕН проводнику. Красота обманчива часто нет цепи внутри опоры (когда арматуру внутри просто удлинняя связывают обычной провокой.) Убеждался не раз лично.Требование к повторному заземлению на отпайке долно быть, а это у каждого двора.
Kam-in
Цитата(ez81 @ 16.12.2011, 15:29) *
Правильнее когда вывод з\у опоры уходит вверх катанкой к РЕН проводнику. Красота обманчива часто нет цепи внутри опоры (когда арматуру внутри просто удлинняя связывают обычной провокой.) Убеждался не раз лично.Требование к повторному заземлению на отпайке долно быть, а это у каждого двора.

Так проблема в том что нет конкретных требований, чтоб черным по белому было написано про спуск снаружи опоры!