PassionPlay
Добрый день! Подскажите по какой схеме соединения подключить в сеть асинхронный двигатель с к.з. ротором, если напряжения по паспорту 380/660 В, а напряжение в сети 660 В? И, если не сложно, как расчитать полную, реактивную и активную мощности?(данные: Рном=5.5кВт, n=1500 об/мин, Sном=3.6%, КПДном=0,85, Iп/Iном=7.0, Мп/Мном=2.0, Ммах/Мном=2.2)
haramamburu
Цитата(PassionPlay @ 7.12.2011, 0:30) *
если напряжения по паспорту 380/660 В, а напряжение в сети 660 В?
Для сети в 660 В сей агрегат включается "звездой"
sergiy7770
Цитата(PassionPlay @ 7.12.2011, 0:30) *
по какой схеме соединения подключить в сеть асинхронный двигатель с к.з. ротором, если напряжения по паспорту 380/660 В, а напряжение в сети 660 В? И, если не сложно, как расчитать полную, реактивную и активную мощности?

Подключить звездой.
Активная, реактивная и полная мощности потребляемые из сети:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла