denis072
Доброго всем дня! Такой у меня вопрос. Почему индикатор-фазоискатель (обычный, в виде отвертки) при наведении на корпуса бытовых приборов светится, хотя проверив мультиметром напряжение между корпусом бытового прибора и фазой (а в последствии и нулем) из розетки, оно равнялось 0 Вольт, хотя у микроволновки оно было около 3 вольт (между фазой из розетки и оголенным от краски участком корпусом этой микроволновки). Расскажите, в чем же может быть дело и насколько это опасно (током пока никого не било). Может из-за отсутствия заземления? Но каким образом?
savelij®
Если мультиметр (с входным сопротивлением 1 МОм) показал между нулём (или фазой) и корпусом прибора 0 вольт, то индикатор светился от наводки, которая ничем страшным не грозит потребителю.