Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ДРЛ - включение по настроению
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Старый
В последнее время 2 ДРЛ250(из пяти) не включаются дней по 5-10. Работют пару дней и перекур!
Подскажите что им надо лодкрутить - поменять? Не профессионал, но по работе приходится по щитам - светильникам ползать! Помогите!
элкъ
лампы для начала поменяйте
Electric98
точно лампы меняйте, и берите phillips. , будете менять подтяните клеммники в лампе
Старый
Лампы они, клемники подтянул ,горели 1 и 3ночи.
с2н5он
баласт поменяйте
сергей_абрамов
У ДРЛ светильников периодически отгорают провода, на участке от балласта до патрона, особенно если режим работы круглосуточный, ну и балласт то же могёт кровь пить.
Старый
Сергей и Всем Спасибо! Провода, будь они не ладны!
Гость_Дрон_*
а еще может просто пониженное напряжение быть