Alexis999
14.12.2011, 19:27
Извините, если что то не так , есть сварочный аппарат "сварог", проблема при использовании кабеля 2,5 мм2 и длиной кабеля 45 метров не варит,т.е. как расчитать необходимое сечение кабеля, падение напряжения, и перевести Ва в ВТ т.е. мне сказали в магазине что 5КВа=5КВт
savelij®
14.12.2011, 19:43
Если речь о потребляемой мощности в 5 кВт, то даже при использовании удлинителя 2*2,5 длиной 45м, падение напряжения в 15-20В, не помешает инвертору нормально работать при нормальном напряжении в сети. Хотя и предпочтительнее применить удлинитель 2*4.
Пользуюсь таким на 30м, проблем нет.
Alexis999
14.12.2011, 19:48
да правильно , производители так и рекомендуют 30м и 4мм2, но хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения, потомучто иногда требуется более длинный кабель (провод), но все равно спасибо за ответ
savelij®
14.12.2011, 20:41
Цитата
хотелось бы узнать как расчитать падение напряжения
Лично я пользуюсь законом Ома, очень помогает...
Alexis999
14.12.2011, 21:40
есть задача расчитать сечение токоведущего кабеля для аппарата который потребляет 5КВа при напряжениии 220В и СOS фи =,8 или 1 длиною 50м, так проще
для этого на сайте есть
прога
savelij®
14.12.2011, 22:12
Имеем
5 кВт, cos=1
длина 50м
медь 4 мм2
считаем
(0,0175/4)*50*2=0,44 (Ом, сопротивление линии)
5*0,22=23 (А)
23*0,44= 10В - потери. имхо, вполне приемлемые.