Student1991
Подскажите пожалуйста какие происходят переключения при выводе секционного выключателя на высокой стороне в ремонт и включение перемычки.
nazaroff
Если QS13 QS14 разъединители делаем так: снимаем нагрузку с тр-ра(напр. с Т2), отключаем сам тр-р (QR2 и QS12), отключаем ввода выключателями Q3 Q4, разединители QS7 и QS8. Затем откл. секционник QB1 и разединители QS10 и QS9. Шины высокой стороны без U. При вводе кабельной перемычки вкл. QS13 и QS14, вкл. тр-тор и его нагрузку.
P.S Вывод в ремонт подразумевает заземление (секц. выкл.-ль надо заземлить с обоих сторон)