Друг Людвига
Сверху поступила команда перейти с TN-C на TN-C-S. Служебно-техническое здание, в коридоре которого имеется ВРУ. В смежном помещении находится ГЗШ. На металлическом корпусе ВРУ свободных, приваренных к корпусу болтов, а так же специально предусмотренной заземляющей шины для присоединения заземляющего проводника нету, поэтому в боковой стенке шкафа просверлили отверстие, малость поскоблили краску вокруг отверстия и болтом с гайкой прикрутили проводник повторного заземления к корпусу ВРУ. То есть использовали корпус ВРУ в качестве шины PE. Сам проводник повторного заземления представляет собой стальной трос диаметром 10 мм. Трос оконцован стальными наконечниками. Трос из ВРУ уходит в подвал, по подвалу он проложен в непосредственной близости с различными по назначению кабелями, возможно даже местами прикасается к ним. Из подвала трос выходит в помещение где находится ГЗШ. ГЗШ - стальная полоса 2,5х35 мм в которой просверлено отверстие и болтом с гайкой этот трос к ней присоединен. Кроме кабеля идущего на наше здание, от КТП есть ответвление на ВЛ. На опорах ВЛ я не увидел ни одного повторного заземления проводника PEN. Я нутром чую, что это все "колхоз". Скажите пожалуйста где мы накосячили и как в нашем случае сделать грамотно повторное заземление.
Гость сочувствующий
Цитата(Друг Людвига @ 16.12.2011, 20:30) *
Сверху поступила команда перейти с TN-C на TN-C-S. Служебно-техническое здание, в коридоре которого имеется ВРУ. В смежном помещении находится ГЗШ. Сам проводник повторного заземления представляет собой стальной трос диаметром 10 мм. Трос оконцован стальными наконечниками. Трос из ВРУ уходит в подвал, по подвалу он проложен в непосредственной близости с различными по назначению кабелями, возможно даже местами прикасается к ним. Из подвала трос выходит в помещение где находится ГЗШ.

Как-то не обратил внимания на данный вопрос раньше, НО: каково исполнение Вашего троса? Надеюсь в нём нет органического сердечника? Иначе, при протекании тока КЗ, этот самый сердечник может воспламениться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.