serg20012
Суть проблемы такова=Есть контактор ABB ESB 20-11(1р+1з контакты) и кнопочный пост(зел./красн) EMAS, без фиксации ( 1з и 1Р контакты) как соеденить контактор и кнопки чтобы при нажатии зелёной кнопки контактор сработал-проблема для меня в том что у этого контактора http://www.electro-mpo.ru/card4789.html#.TvBl8FbBF48 один разомкнутый и один замкнутый контакты,если разомкнутый контакт использовать как блок-контакт для запуска то второй контакт при замыкании катушки размыкается.Просьба помочь,может нужно что то дополнительно к нему или схема есть другая или этот не подойдёт?
Andrey59
В принципе контактор не подходит надо бы ESB20-20. Два варианта или кнопка с фиксацией ("Пуск") или доп.контакт к контактору EH04-20
serg20012
Доп контакт EH04-20 к этому контактору не подойдёт...так понимаю нужен контактор с двумя замыкающимися контактами или кнопочный пост с фиксацией для кнопок.
Andrey59
Или в параллель катушке пускателя установочное реле (на дин-рейке) для подхвата кнопки Пуск.