vovan6686
Трёхфазный, подключен через трансформаторы тока. Не отключая питания отцепил один трансформатор тока. Через минуту что-то внутри счётчика кааааааааааак въе... ло icon_surprised.gif ... счётчик не погас. Но и не работает. Что за хрень? Кто-нибудь может объяснить с точки зрения схемотехники счётчика?
Vasamba
На разомкнутой обмотке ТТ появляется высокое напряжение, вот и пробило токовые цепи.
Сунцов Денис
если ТТ 10 кВ, тогда возможно.
На ТТ 0,4 кВ при размыкании ны выходе не более 100 В.
ба-бах внутри счетчика может сделать электролит. кондер. Если бы перекрыло между фазами, как минимум крышку счетчика оторвало и провода к счетчику отгорели
yuoras
Цитата(Сунцов Денис @ 16.1.2012, 6:14) *
если ТТ 10 кВ, тогда возможно.
На ТТ 0,4 кВ при размыкании ны выходе не более 100 В.

Вы меряли , что 100В? Более правильно будет , сотен Вольт!!
Roman D
Элементарное, но грубое нарушение ПТБ.
Сунцов Денис
Цитата(yuoras @ 17.1.2012, 0:21) *
Вы меряли , что 100В? Более правильно будет , сотен Вольт!!

Возьмите ТТ типа Т-0,66, нагрузочный транс, тестер и попробуйте "выжать" из разомкнутого ТТ 100 В, не спалив нагрузочник.

Опасность представляют ТТ 10 кВ и выше с массивным магнитопроводом, при их размыкании появляется напряжение до нескольких кВ. Был случай, когда прогорел клеммник на разомкнутом ТТ-35 кВ.
с2н5он
если я правильно понял, транс был отсоединен от счетчика - какая связь между выходом из строя счетчика и отсоединенным трансом?
ez81
Видимо ни какой связи нет ,бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения) и происходит либо возгорание в основном у ТТ-0,66кВ либо взрыв у ТТ выше 6кВ.
Rezo
Цитата(с2н5он @ 17.1.2012, 4:28) *
если я правильно понял, транс был отсоединен от счетчика - какая связь между выходом из строя счетчика и отсоединенным трансом?
Согласен - никакой!
Автор что-то не так донёс до публики!
Цитата
....бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения)
Всё верно и с этим никто не спорит, но речь-то идёт о эл. счётчие - сгорел он, а не ТТ!
Roman D
Шут его знает, что там набуровлено в смысле проводов. Особенно когда меняют комбинацию СА+СР на новый электронный счетчик. Могли, к примеру, не заземлить вторички ТТ.
ez81
Из сего автор темы поймет где искать бяку