Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление в часном доме!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Vasiliy111
Добрый день товарищи электрики.

К дому по ВЛ 0.4 подходит питание L и PEN. Раньше в доме была проводка двухжильным проводом, то есть L и N.
Сейчас полностью поменял проводку на трехжильную L, N, PEN.

Мои предположения по поводу подключения:

поставить на вводе металический щиток, к нему подсоединить шину PE(она металлически связана с щитом), к шине РЕ будет подключаться PEN. Далее, от шины РЕ идет перемычка на шину N (она изолирована ит щита). Сам щиток(а вместе с ним и проводник РЕ) будет заземляться. Ну и фаза L садится на отдельную шину.

От шин L и N провод будет идти на АВ, счетчик и ....
с2н5он
акромя того что раньше был L и N вроде всё правильно, вопрос в чём?
Vasiliy111
Цитата
акромя того что раньше был L и N вроде всё правильно, вопрос в чём?


нет ранеше был совмещенный PE и N.

Вопрос в правильности и функциональности такого подключения.
ZavGar
Использовать нулевой проводник воздушной линии в качестве защитного при вводе в дом (тем более - при однофазном вводе) - слишком ненадёжно. Даже если непосредственно на опоре, с которой выполнен ввод, имеется повторное заземление нуля.
Может случиться перехлёст проводов с обрывом нуля, удар молнии и прочие нехорошие вещи.
Если в доме нет контура заземления, то нулевой проводник ВЛ я бы PENом не считал.
uvk2
Вем привет! Вопрос не о частном доме, но почти - офис. От ТП в земле проложены два кабеля ААБ 3х140. Один из них не используется. Вопрос: можно ли жилы этого кабеля использовать в качестве N и PE проводников, или же они обязательно должны быть в одном кабеле?
Sist
Цитата(uvk2 @ 6.5.2012, 9:01) *
Вопрос: можно ли жилы этого кабеля использовать в качестве N и PE проводников, или же они обязательно должны быть в одном кабеле?

Можно но оба кабеля необходимо сожгутовать для уменьшения э.м. полей и индуктивного сопротивления петли фаза-нуль.
uvk2
Как это можно сделать, если они в земле? В одной траншее, уложены за один раз, но неизвестно на каком расстоянии друг от друга.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.