Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления? Заранее Благодарен за ответы.
с2н5он
22.3.2012, 8:49
возникновения напряжения вообще или пониженного?
ЛЕША
22.3.2012, 14:07
Был недавно подобный случай. При обследовании выявилось отсутствие перемычки в ВРУ между шинами N и РЕ.
Misha_32
23.3.2012, 7:13
Цитата(с2н5он @ 22.3.2012, 9:49)
возникновения напряжения вообще или пониженного?
между рабочим нулем и фазой 235 В. Все в порядке. а вот между защитным и фазой 160 В
savelij®
23.3.2012, 18:39
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали? 2. Какие измерительные приборы использовали? 3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях? 4. А при чём тут теория электротехники?
Misha_32
26.3.2012, 15:12
Цитата(savelij® @ 23.3.2012, 18:39)
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали? 2. Какие измерительные приборы использовали? 3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях? 4. А при чём тут теория электротехники?
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы 2. Мультиметр M266F 3. Нагрузки не было 4. Здесь уже выходит ошибка (можно было в раздел "монтаж внутренних сетей" или "заземление, зануление"
haramamburu
26.3.2012, 16:52
Цитата(Misha_32 @ 26.3.2012, 15:12)
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.
Misha_32
27.3.2012, 6:57
Цитата(haramamburu @ 26.3.2012, 16:52)
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.
В подобном случае мало опыта. Но какие же должны быть наводки в многоквартирном доме, чтобы возник потенциал в 160 В? Фильтры исключены. Может ли повлиять на подобное явление то, что где-то повредили рабочий "ноль"?
ez81
27.3.2012, 8:14
скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.