Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Misha_32
Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления?
Заранее Благодарен за ответы.
с2н5он
возникновения напряжения вообще или пониженного?
ЛЕША
Был недавно подобный случай. При обследовании выявилось отсутствие перемычки в ВРУ между шинами N и РЕ.
Misha_32
Цитата(с2н5он @ 22.3.2012, 9:49) *
возникновения напряжения вообще или пониженного?

между рабочим нулем и фазой 235 В. Все в порядке. а вот между защитным и фазой 160 В
savelij®
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали?
3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях?
4. А при чём тут теория электротехники?
Misha_32
Цитата(savelij® @ 23.3.2012, 18:39) *
1. Вариант обрыва защитного проводника не рассматривали?
2. Какие измерительные приборы использовали?
3. Нагрузка на линии присутствовала при измерениях?
4. А при чём тут теория электротехники?

1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы
2. Мультиметр M266F
3. Нагрузки не было
4. Здесь уже выходит ошибка (можно было в раздел "монтаж внутренних сетей" или "заземление, зануление"
haramamburu
Цитата(Misha_32 @ 26.3.2012, 15:12) *
1. Если бы был обрыв защитного проводника, то между фазой и нулем ничего не было бы

Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.
Misha_32
Цитата(haramamburu @ 26.3.2012, 16:52) *
Напруга будет!!! Если просто "висеть" будет - то от наводок, если участвует с другим Оборудованием - от Конденсаторных фильтров.

В подобном случае мало опыта. Но какие же должны быть наводки в многоквартирном доме, чтобы возник потенциал в 160 В? Фильтры исключены. Может ли повлиять на подобное явление то, что где-то повредили рабочий "ноль"?
ez81
скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.