Доброго времени суток.
Краткое введение.
Имеется ТП кирпичного исполнения поделенная на две секции (для двух трансформаторов). На данный момент в одной секции стоит ТМ 640/10. Начальник сказал что на стройку требуется подвести доп мощность в размере 700 кВт. Требуют трансформатор тысячник. Размер помещения 2300мм на 1450мм. Говорю им что по ПУЭ 7изд п.4.2.217 не пройдет, расстояние в свету должно быть 0.6 метра, а у меня 0,2 метра. Нач. говорит ладно. Пришел вчера, ткнул меня лицом в проект, там 2 ТМГ-1250/10. извиняюсь за грубость -какого хрена???
с2н5он
что за проект?
и насколько знаю ТМГ по габаритам меньше ТМ
ФОКА
РП-ТП 2х1250 или нужно какого типа ТП?