Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить ДНАТ/ДРИ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Oygen
Здравствуйте!
Собрал схему подключения, та которая указана на дросселе и ИЗУ и добавил конденсатор 450В (45мкф ) (параллельно цепи). Дроссель Helvar NK 400 TE, ИЗУ Helvar HI-400S, лампа ДРИ BLV 400W Topflood. Включил в розетку (предварительно нашёл фазу) лампа загорелась, но сильно мерцала и шумела, через секунд 30 потухла, когда снова включил ситуация повторилась. Решив что дело в конденсаторе, снел его и подключил без него, лампа не зажглась, не было нее всполохов, не треска, ИЗУ холодное, дроссель тоже.
Предположил, что спалил ИЗУ купил новое, поставил, ноль эффекта, затем вкрутил новую ДНАТ лампу на 400W, ситуация повторилась. Поменял дроссель на новый, такой-же - лампа по прежнему не подаёт признаков жизни..
Прозвонил все провода, поменял патрон, вроде всё нормально. Не подскажите что делать дальше, посмотрите на фото, может я всё-таки с подключением напутал?



Volt380
какой-то дроссель хитрый! возможно не к тем клеммам подключаете..
Гость_ALFAiON_*
У вас на дросселе напротив одной из клемм написано 220 (через одну от синего провода). Туда и подключайте коричневый.
Жакар
Всем доброго! у меня такой же хитрый дроссель) как успехи с подключением???