Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: устройство контроля изоляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Captain Kirk
привет.орион-ки. схема подключения вот здесь есть http://www.jais.ru/orionKI.htm короче срабатывание при токе 500 мкА, если выше 30 мА - нет срабатывания. я не очень понимаю как контролируется изоляция цепи, почему именно для цепей газовой защиты такие устройства. вроде посмотришь, контакт газового реле разомкнут, тока нет. если контакт газовое реле замыкается - ток больше верхнего порога буде, сигнал в цепь отключения. а сигнализация когда? короче - почему может протекать ток при не срабатывании газового реле и его разомкнутых контактах,это какие-то особенности цепей газовой защиты влияют? и еще, для чего нужно сопротивление на цепь -ШУ 3,9 кОм
----------------------------------------
с контролем изоляции разобрался. остался вопрос с сопротивлением между плюсом и -ШУ
ElectroFox
Цитата
короче срабатывание при токе 500 мкА, если выше 30 мА - нет срабатывания. я не очень понимаю как контролируется изоляция цепи

Если на разомкнутое реле подать напругу 220В и при этом в цепи будет протекать ток 500мкА, то по_закону_Ома:
220/0.0005=440 (кОм), тоесть изоляция на грани пробоя.
Если ток выше 30мА, то это явное срабатывание газового реле (ну, или кого-то ударило током), и это обрабатывается другими узлами автоматики.
Цитата
для чего нужно сопротивление на цепь -ШУ 3,9 кОм

сразу предупрежу, что это моё предположение:
1) от накопления статического электричества на устройстве;
2) контроля сопротивления изоляции при отключенном газовом реле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.