Хочу узнать существует ли возможность подключения трех фазного четырех проводного счетчика без рабочего ноля (в щите установлен такой, сеть трех фазная 0,4 есть только защитное заземление)
с2н5он
16.4.2012, 20:17
трехфазной четырехпроводной бывает сеть, только вот у Вас непонятно какая она а возможность существует
yuoras
16.4.2012, 21:43
Цитата(Гость_роман_* @ 16.4.2012, 18:48)
Хочу узнать существует ли возможность подключения трех фазного четырех проводного счетчика без рабочего ноля (в щите установлен такой, сеть трех фазная 0,4 есть только защитное заземление)
Странная у Вас сеть!!!!!!!!. Я что то не понимаю, у Вас заземление и зануление вместе?.Тогда ПЗВ должно выбивать(если есть такое в наличии)
Roman D
17.4.2012, 10:43
Имелся прецедент, когда электронный трехфазный трехэлементный счетчик без нуля не работал (система IT) из-за отсутствия каких-то элементов во встроенном блоке питания. Пришлось сделать искусственную звезду из трех резисторов и среднюю точку подключить к 10-й клемме.