Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счетчик электроэнергии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


Гость_роман_*
Хочу узнать существует ли возможность подключения трех фазного четырех проводного счетчика без рабочего ноля (в щите установлен такой, сеть трех фазная 0,4 есть только защитное заземление)
с2н5он
трехфазной четырехпроводной бывает сеть, только вот у Вас непонятно какая она
а возможность существует
yuoras
Цитата(Гость_роман_* @ 16.4.2012, 18:48) *
Хочу узнать существует ли возможность подключения трех фазного четырех проводного счетчика без рабочего ноля (в щите установлен такой, сеть трех фазная 0,4 есть только защитное заземление)

Странная у Вас сеть!!!!!!!!. Я что то не понимаю, у Вас заземление и зануление вместе?.Тогда ПЗВ должно выбивать(если есть такое в наличии)
Roman D
Имелся прецедент, когда электронный трехфазный трехэлементный счетчик без нуля не работал (система IT) из-за отсутствия каких-то элементов во встроенном блоке питания. Пришлось сделать искусственную звезду из трех резисторов и среднюю точку подключить к 10-й клемме.