На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление.
Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для повторного заземления при вводе кабелем напряжением до 1 кВ?
при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется думаю несоответствует,
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
Электроустановки напряжением до 1 кВ - в непосредственной близости от нейтрали cопротивление 30 Ом
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 4 Ома при количестве отходящих линий не менее двух.
принимать значение 10 Ом?
Работник
Согласно НТД вроде как не нормируется. В проектах чаще 10 Ом. Но КЛ отсутствие аварии "обрыв нуля" не гарантирует и лучше 10 Ом.
transformatop
да повторное заземление не нормируется, но здесь нужно на мой взгляд руководствоваться здравым смыслом, и сделать как можно меньше сопротивление, чем меньше тем лучше. ну конечно не до абсурда, 2-3 Ома будет просто замечательно, добится этого не сложно, я например забил 4 арматурины по 2м и получилось 2,5 Ом правда грунт был замечательный, глина.