На вводе питающей линии в здание должно быть выполнено повторное заземление.
Какое должно быть сопротивление заземляющего устройства для повторного заземления при вводе кабелем напряжением до 1 кВ?
при кабельном вводе с КТП сопротивление не нормируется думаю несоответствует,
Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств
Электроустановки напряжением до 1 кВ - в непосредственной близости от нейтрали cопротивление 30 Ом
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 4 Ома при количестве отходящих линий не менее двух.
принимать значение 10 Ом?