кто знает порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35кВ с одного фидера на другой
схема:есть ср-35-1, ср-35-2, смв-35,шр-35-3,2, мв-35-3, мв-35-2,лр-35-3, лр-35-2,
зн-лр-35-3, зн-мв-35-3/1, зн-мв-35-3/2,зн-мв-2/2, зн-мв-35-2/1, зн-лр-35-2
Уточните состояние схемы, типы оборудования установленного на «ПС». После этого можно говорить о порядке переключений. Поясните для чего вам это нужно.
В отредактированном Вами сообщении информации для ответа не достаточно. Какой установлен трансформатор, двухобмоточный или трехобмоточный, питание двустороннее или одностороннее, РУ закрытого типа или открытого …? Укажите цель переключений (вывод в ремонт вводного выключателя, шин секции, трансформатора и.т.д.). В идеале хотелось увидеть однолинейную схему эл. установки с указанием состояния аппаратов на момент переключений.
На основании информации предоставленной Вами, могу привести последовательность операций с коммутационными аппаратами:
Включение
Проверить откл. состояния выключателя;
Включить шинный разъединитель;
Включить линейный разъединитель; (для ЗРУ первым включается линейный, потом шинный)
Включить выключатель;
Отключение
Отключить выключатель;
Отключить линейный разъединитель;
Отключить шинный разъединитель; (для ЗРУ шинный допускается отключать первым)