Для подключения нагрузки в виде ряда прожекторов выбран трансформатор ТСЗ. Но есть тр-ор ТСЗИ, который дешевле намного. Вроде трансформаторы похожи по параметрам. В чем же разница?
И еще судя по каталогам схема соединений звезда/звезда либо треугольник/ звезда и получается, что вторичная обмотка также трехфазная и линейное напряжение 220В? Или я ошибаюсь? И как при такой схеме вешать нагрузку?
Трансы абсолютно непохожие, ТСЗ-мощнее, начинаются с 16 кВА для стационарной установки, можно и перемещать.ТСЗИ-(И) для питания электроинструмента, является малогабаритным переносным трансом с мощностью 1,6...4,0кВА на разные вторичные напряжения 12...220В.
С первым утверждением можно поспорить: Козловские ТСЗ начинаются от 6,3 кВА, лично видел ТСЗИ 30 кВА. По схема нет разницы и вешать на нагрузку можно все что угодно в пределах указанной мощности. Вопрос про нагрузку остается.