Гость_Александр_*
Здравствуйте! При включении насоса (эл. двигатель Iн-232А , мощностью 136 кВт) выбивает автомат ВА53-41А Iн-250А, . Подскажите пожалуйста, что можно сделать, может нужно заменить автомат и на какой.
Гость_Алексей_*
Если с движком по механике все нормально(подшипники и т.д.) и электрические параметры в норме,то меняйте на такой же автомат с тем же номиналом и уставку не забудте выставить 10In.
Гость
движок без насоса запускается, а вот с насосом (без нагрузки) - нет.
сергей_абрамов
Говорите механикам, что бы вскрывали насос или что бы операторы выводили насос на режим , путём постепенного открытия задвижки. Ну и не плохо вспоснить когда последний раз проводилась ревизия пусковой аппаратуры у движка. Может там уже от контактов только "коромысло" осталось. Всякое бывает..
Гость Александр
Движок, насос и автомат все новое. при отсоединенных полумуфтах этот движок запускается, а стоит соединить полумуфты сразу выбивает. И еще, пробовали вкючить без ВА, подсоединив двигатель к контактору - все работает и не выбивает.
с2н5он
была подобная проблема при запуске дымососа, пришлось шунтировать в момент пуска
ROMAN 3
А расцепители на сколико ампер стоит,он должен быть не ниже 1500А в принцепе даже можно чють выше, может он не держет пусковои ток электродвигателя,
и смотрите полумуфты они крутятса от руки, на нагнетание закроите задвишку,

может автомат старыи и изношаныий и не соотвествует параметры таблички,
Гость Александр
расцепители на 4000А. автомат новый, полумуфты от руки крутятся, при пуске напор всегда закрыт.
ROMAN 3
,
а двигатели на 1500 или 3000 обор в мин,
Гость Александр
3000 оборотов в минуту
ROMAN 3
на лицовом панеле выключятеля не выставляетса ток расцепителя? может расцепители выставлен ниже придела
может пригодится
http://www.sbtenergo.ru/data/docstore/va_50_41_ts.pdf
а 3000 обор.в мин. это доволино болишои ток при пуске для таково двигателя
удачи