Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение на РЕ-клемме удлинителя
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


sergey0467
Пригласил меня один знакомый в офис. Суть вопроса: в удлинитель (мэйд ин чина) был подключен ксерокс, у которого вышед из строя датчик печки. Сервисный мастер его поменял, так же знакомый купил новый удлинитель (не сетевой фильтр), правда с заземляющим контактом (т.к. у старого вокруг одной клеммы оплавилась пластмасса). Через день ксерокс опять ломается по аналогичной причине. Сервисный говорит, что "У вас на нуле есть напряжение и поэтому датчик печи ксерокса выходит из строя. Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу." Я ему на это высказывание сказал, что при пробое фазы на ноль будет выбивать автомат. Он мне - "я не электрик, но у вас на нуле, наверняка есть напряжение". Бред какой-то... Беру индикаторную отвертку тыкаю в удлинитель: фаза - индикатор горит, ноль - индикатор не горит, заземляющий контакт - индикатор горит!!!! Беру тестер - "земля-ноль", "фаза-земля" показывает - 90 В! Но удлинитель включен в розетку без заземления и в сам удлинитель ничего не включено! Откуда появилось напряжение?! Проверил сопротивление изоляции между проводами - ноль. Знакомому я посоветовал купить другой удлинитель, но без заземления, т.к. в офисе всё равно заземления нет.Фантастика или брак?
с2н5он
сопротивление изоляции между какими проводами ? и чем меряли?
Олега
Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 9:06) *
удлинитель включен в розетку без заземления

В этом причина явления - L и РЕ проводники образуют конденсатор.
Работник
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ
с2н5он
если я правильно понял удлинитель был без нагрузки, если так то какой кондер может быть?
savelij®
Если без нагрузки, то наводка (см. п.3)
с2н5он
конденсатор не может постоянно выдавать напряжение, тем более такой
давно конечно не пробовал, но вроде наводка тем же тестером в данном случае не покажет 90 В
sergey0467
Сопротивление измерял между всеми тремя проводами попарно автоматическим тестером MASTECH M320 (мегаомметра в наличии нет). Повторюсь, удлинитель был включен в розетку без заземления, и в него (удлинитель) ничего не было включено. Предположение о наводке напряжения такой величины , по-моему, ошибочно. Конденсатор между L и PE проводниками? Почему же в розетках с заземлением, установленных на 2-х проводной эл.разводке такого раньше в моей практике не происходило? А что скажете о фразе сервисного мастера про "напряжение в ноле"?
Работник
Да, действительно пропустил фразу что ничего не подключено. Тогда присоединяюсь к версии о навотке. Удлинитель проложен не вместе с другими удлинителями, электропроводкой? Силовых КЛ рядом в стене не идет?
Roman D
Цитата(Работник @ 9.8.2012, 10:57) *
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ

У всех херохов-принтеров-компов на входе присутствует примерно такая схема:

А если в розетку без заземления воткнуть такую схему, то на заземляющем контакте будет при замере тестером 110 вольт или около того.
И если коснуться корпуса железа и батареи отопления, можно с непривычки и удивиться.

Цитата
Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу

Точнее, РЕ не соединен с N.
Shturman1
А вот такая ситуация. Где-то в этом офисе есть розетка (или много розеток, или все) с заземляющими контактами. "Умельцы" при подключении розеток РЕ-контакт розетки, в подрозетнике перемычкой соединили с нулём. Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе.
Roman D
Цитата(Shturman1 @ 9.8.2012, 16:26) *
Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе.

Нет, не имеем. Ноль по определению (где-то) заземлён (система TN). Утечка ушла в землю.
с2н5он
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 18:57) *
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?

Бывают, бывают.
Цитата
Имеем потенциал на нулевом проводе.
Потенциал - это работа, совершаемая электрическим полем при перемещении заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную точку. (за точность формулировки из школьного учебника не ручаюсь. Давно это было icon_smile.gif )
Ключевое слово - бесконечно.
Это я к тому, что слово "потенциал" применительно к электротехнике имеет чисто теоретическое значение.
с2н5он
Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:22) *
Бывают, бывают.

откуда? потенциал на Н или З может быть, но разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда?
Roman D
Цитата(с2н5он @ 9.8.2012, 19:24) *
разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда?

Если бы она висела в воздухе, понятно. А то в вакууме, да и вокруг Солнца... Шучу...

Недавно ради хохмы пробовал замерить напряжение в почти "висящем в воздухе" (на барабане) проводе длиной метров 100 по отношению к нулевому. Соединял его с нулём через 100 кОм. Практически сетевое напряжение.

Другое дело, что в офисе большинство устройств имеют вилку с третьим контактом и, соответственно, соединены со встроенным сетевым фильтром.
uvk2
Цитата
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?
Заблудились наверное. icon_biggrin.gif Автор говорит, что удлинитель включался в розетку без заземления. Тогда только утечка (Провод-то китайский), или наводка. Может у него тестер какой нибудь ооочень высокоомный. Или провод был уже подпален предидущими включениями ксерокса, он наверное потребляет не мало? Ё! А в розетке удлинителя нет ли случайно каких-то конденсаторов-варисторов-лапочек?
с2н5он
Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:37) *
1.Недавно ради хохмы ......
2. Другое дело, что в офисе ......

1. не понял, схемку можно?
2. ТС сказал что розетка без земли

Цитата(uvk2 @ 9.8.2012, 22:23) *
А в розетке удлинителя нет ли случайно каких-то конденсаторов-варисторов-лапочек?

если я правильно понял - обычный удлинитель
Shturman1
Цитата
2. ТС сказал что розетка без земли

Так я не понял. Имелось ввиду розетка без заземляющего контакта, или с заземляющим контактом только не подключенном на землю?
с2н5он
Цитата(sergey0467 @ 9.8.2012, 9:06) *
Но удлинитель включен в розетку без заземления

а кстати какая разница без ЗК или не подключен ЗК?
RomanNV
Если под удлинителем подразумевается фильтр с множеством розеток, то там на входе могут стоять помехоподавляющие конденсаторы между N-L-PE, вот оттуда и потенциал на РЕ.
Если в удлиннителе нет никаких конденсаторов, то просто где то на этой же розеточной группе включён электроприбор с импульным ИП, или микроволновка. Там тоже на входе конденсаторы стоят, которые остаются под напряжением даже если прибор в выключенном состоянии (точнее сенд-бай).

Если и этого ничего нет, значит по странному стечению обстаятельств конфигурация проложенных кабельных линий образовала пространственно-временной резонатор преобразующий колебания чёрной материи в 5-м измерении в электромагнитные колебания в нашем измерении и...
с2н5он
было сказано ТС - не сетевой фильтр
как кондеры влияют на землю, которая висит в воздухе в удлинителе? разве что действительно черная материя
sergey0467
Цитата(RomanNV @ 10.8.2012, 8:32) *
Если под удлинителем подразумевается фильтр с множеством розеток, то там на входе могут стоять помехоподавляющие конденсаторы между N-L-PE, вот оттуда и потенциал на РЕ.
Если в удлиннителе нет никаких конденсаторов, то просто где то на этой же розеточной группе включён электроприбор с импульным ИП, или микроволновка. Там тоже на входе конденсаторы стоят, которые остаются под напряжением даже если прибор в выключенном состоянии (точнее сенд-бай).

Если и этого ничего нет, значит по странному стечению обстаятельств конфигурация проложенных кабельных линий образовала пространственно-временной резонатор преобразующий колебания чёрной материи в 5-м измерении в электромагнитные колебания в нашем измерении и...

Да уж это скорее всего .... icon_smile.gif
По поводу где проложен удлинитель - я его просто воткнул в розетку и бросил посредине комнаты на пол. Длина провода около 5 м. Возможно верно предположение о перемычках между нулем и заземляющим контактом других розеток, но тогда почему ноль не показывает напряжение индикаторной отверткой, а неподключенный к чему-либо заземлющий провод показывает?!!!!!!! В общем см. цитату выше icon_biggrin.gif Всем спасибо
Shturman1
Разберите удлинитель и посмотрите, че там и как. Может это прояснит вопрос
sergey0467
Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 13:33) *
Разберите удлинитель и посмотрите, че там и как. Может это прояснит вопрос

Поздно, я уже посоветовал знакомому заменить данный удлинитель на удлинитель без РЕ-клеммы icon_biggrin.gif Вот уже 3 дня как он мне не звонит