Проектировщики! Помогите, нужна ссылка на СП или другие нормы для обоснования конкретных Ватт на информационное рабочее место для включения монитора и системного блока.
Кузьменко В.В.
6.9.2006, 10:18
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=71194
Ольга, недавно была аналогичная дискуссия, посмотри, там все ясно...
Правильно ли я поняла информацию по цифрам -
ПК с LCD -монитором - 140Вт (системный блок+монитор)?
с 15" ЭЛТ-монитором - 210Вт,
с 17" ЭЛТ-монитором -280Вт,
и с 19"-21" ЭЛТ-монитором - 280-350Вт.
В эту мощность входит мощность монитора и системного блока?
Кузьменко В.В.
6.9.2006, 11:40
Абсолютно правильно. Закладывай установленную мощность подключения одного АРМ (автоматизированного рабочего места) - 350-400 Вт, как понравится (при этом четко понимай, что на рабочее место нужно проектировать как минимум 2 розетки или одну двойную, а по "уму" - 3 розетки или одну тройную. Это относится к "компьютерному" контуру электропитания. Отдельно на каждое рабочее место желательно 1 или 2 электророзетки общего, "бытового" контура электропитания. Но в данном письме я все пишу только про "компьютерный" контур). Коэффициент мощности (косинус фи) закладывай 0,65 (по "СП 31-110-2003"), хотя практически все специалисты знают, что эта цифра бездумно перенесена из старых СССР-овских нормативов, когда системный блок ПК занимал место как нормальный по размерам холодильник... и деревья тогда все были большими... Коэффициент спроса: согласуй с Заказчиком, исходя из здравого смысла и предназначения организации, общего количества АРМ и прочее - сколько в среднем у него в течение среднестатистического рабочего дня будет функционировать АРМов (сотрудники, как известно, бывают в отпусках, командировках, на больничных, могут иметь разездную работу. Бывают резервные АРМ). Получишь 0,8 - 0,7 или что-то в этом роде. И - выходишь на расчетную мощность подключения...
Благодарю Вас за подробный ответ.
С уважением, Ольга.