Добрый вечер, господа!
Кто может объяснить мне, чем обосновывается выбор исполнения у выключателей- стационарное, выкатное или выдвижное? Помимо того, что выдвижное ( выкатное) исполнение проще и быстрее в применении. Есть ли еще какие-то преимущества и особенности каждого типа исполнения?
се-ренький
Я так понимаю, речь идет о выключателях среднего класса напряжения? Если да, то применительно к стационарным выключателям необходимо ставить отделяющие разъединители. Стационарные более надежны с точки зрения отсутствия втычных силовых контактов (против выкатных), но проблемы могут возникнуть на контактах разъединителей. В выкатных же роль отделения выключателя выполняет тележка. Как по мне, то лучше в эксплуатации иметь стационарные выключатели, где все его аппаратные подключения визуально контролируемы.