potykk
Всем привет.
У меня такой вопрос, в доме планируется установка трехфазного электрокотла, мощностью 30 киловат. Скажите, кабель с сечением 6.0 выдержит нагрузку или нет? Или лучше все-таки 10?
drmorgan
10, это с запасом по токовой нагрузке, ну при длине кабеля 10 м
potykk
Да, для котла нужно будет тянуть кабель метров 40-50. Дело в том, что там до меня уже проложили кабель, сечение 6.0, и я думаю, что лучше, проложить 10, или посоветовать поставить электрокотел с меньшой мощностью.
Какая будет оптимальная мощность электрокотла, для кабеля сечением 6.0?
drmorgan
Для 10 квадратов:

ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 0,95

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 50

прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =30

сила тока, А =52,981(с запасом по току 5А)

сечение проводника по длительному току, мм.кв =10

При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 47,981 А сечение составляет 10 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 10 мм.кв

диаметр проводника, мм =3,57

ток плавления проводника, А =539


Для 6 квадратов:

ЗАДАНО

Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380

коэффициент мощности = 0,95

коэффициент полезного действия = 1

дополнительный коэффициент = 1

Потери напряжения, % = 5

Длина проводника, м = 50

прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками

удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175



РАСЧЕТ

мощность, кВт =26,26

сила тока, А =42

сечение проводника по длительному току, мм.кв =6

При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 42 А сечение составляет 6 мм.кв

Выбираем сечение по длительному току 6 мм.кв

диаметр проводника, мм =2,76

ток плавления проводника, А =368
potykk
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ icon_smile.gif
Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?
drmorgan
Цитата(potykk @ 9.10.2012, 7:45) *
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ icon_smile.gif
Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?

Нет, для 30 кВт , нужен 10.