Всем привет.
У меня такой вопрос, в доме планируется установка трехфазного электрокотла, мощностью 30 киловат. Скажите, кабель с сечением 6.0 выдержит нагрузку или нет? Или лучше все-таки 10?
drmorgan
7.10.2012, 21:08
10, это с запасом по токовой нагрузке, ну при длине кабеля 10 м
Да, для котла нужно будет тянуть кабель метров 40-50. Дело в том, что там до меня уже проложили кабель, сечение 6.0, и я думаю, что лучше, проложить 10, или посоветовать поставить электрокотел с меньшой мощностью.
Какая будет оптимальная мощность электрокотла, для кабеля сечением 6.0?
drmorgan
8.10.2012, 23:51
Для 10 квадратов:
ЗАДАНО
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 0,95
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 50
прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками
удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175
РАСЧЕТ
мощность, кВт =30
сила тока, А =52,981(с запасом по току 5А)
сечение проводника по длительному току, мм.кв =10
При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 47,981 А сечение составляет 10 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 10 мм.кв
диаметр проводника, мм =3,57
ток плавления проводника, А =539
Для 6 квадратов:
ЗАДАНО
Род тока:3-х фазный, напряжение, В = 380
коэффициент мощности = 0,95
коэффициент полезного действия = 1
дополнительный коэффициент = 1
Потери напряжения, % = 5
Длина проводника, м = 50
прокладка кабелем из меди: 4х жил. в воздухе и в коробах, а также в лотках пучками
удельное сопротивление по меди,ом/м = 0,0175
РАСЧЕТ
мощность, кВт =26,26
сила тока, А =42
сечение проводника по длительному току, мм.кв =6
При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 380 В и допустимой потери напряжения 5 % ( или 19 В ), напряжение на вашей нагрузки составит 361 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 4 мм.кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 42 А сечение составляет 6 мм.кв
Выбираем сечение по длительному току 6 мм.кв
диаметр проводника, мм =2,76
ток плавления проводника, А =368
Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ

Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?
drmorgan
9.10.2012, 12:00
Цитата(potykk @ 9.10.2012, 7:45)

Drmorgan очень вам благодарный за подробный ответ

Но вы можете просто сказать, нагрузку выдержит кабель 6.0 этого котла или нет?
Нет, для 30 кВт , нужен 10.