Всем здравствуйте!В частном доме произведён новый монтаж эл.проводки и смонтировано заземление.Отопление и водопровод-металлопластик.Стоит на кухне эл.котёл посудомоечная машина рядом с раковиной.Иногда бьёт током от котла или от посудомойки если мокрыми руками задеть за корпус.Подскажите в чём может быть проблема?
savelij®
12.11.2012, 15:04
Оборудование не подключено к СУП (ДСУП)
Сделайте СУП (система уравнивания потенциала) т.е . соедените все ОПЧ (открытые проводящие части (металические корпуса эл. приборов)) и
СПЧ (сторонние проводящие части(отопление, канализация, арматура ж/б конструкций итд.)) в единую систему при помощи проводников сечением не менее фазного провода питающего кабеля ввода. Ну и желательно чтоб имелось так называемое заземление.
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
savelij®
13.11.2012, 16:10
Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
Цитата(elvlad @ 13.11.2012, 15:58)

дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C)
А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление.
Током точно перестанет бить.
Цитата(Transformator @ 14.11.2012, 0:59)

Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C)
А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление.
Током точно перестанет бить.
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.
Цитата(savelij® @ 13.11.2012, 18:10)

Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять?
заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе.
Цитата(elvlad @ 14.11.2012, 14:37)

Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.
Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять?
УЗО стоит?
Цитата(Sist @ 14.11.2012, 19:23)

заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе.
Всё верно. А если это ТТ? что скорее всего, т.к наверняка стоит у ТС УЗО.
Неизвестно ещё как у ТС сделано заземление. Некоторые считают, что арматурина, на полметра воткнутая в землю - это уже заземление.
Цитата
Иногда бьёт током от котла или от посудомойки
И почему только иногда?
Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:54)

.И почему только иногда?
Блуждающие токи
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.
Цитата
три штыря по 2 метра арматура 16
А вот арматуру кажется использовать и нельзя. Не помню где прочитал. Током бьет когда касаетесь котла одной рукой или другой ещё за что-то?
А разве она не относится к чёрной стали для вертикальных заземлителей?Да котёл и вода из под крана.Выявился ещё один момент-котёл был включен в розетку где нет заземляющего проводника.А брались за мойку и за котёл или за посудомойку.
Не помню, откуда я это взял, но вроде как ребра арматуры уменьшают площадь соприкосновения штыря с грунтом. Ну а через незаземленный котел и мойку вполне можно получить. Заземлить однозначно и сделайте СУП.
ребра увеличивают площадь поверхности арматуры, как же может быть меньше площадь соприкосновения с грунтом?
Ну, типа грунт соприкасается с ребрами, а с остальным телом не очень.
Цитата(elvlad @ 15.11.2012, 18:13)

Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.
Здесь всё правильно, только необходима СУП т.е. объедини все ОПЧ и СПЧ в единую систему. На мой взгляд лучше отдельно помимо розеток.
Если что поправте.
ink_elec
16.11.2012, 6:37
Цитата(elvlad @ 14.11.2012, 16:37)

Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.
В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?
ink_elec
16.11.2012, 11:21
Цитата(Олега @ 16.11.2012, 11:25)

См.п.14.
Там речь только о котле, но в п.1 еще фигурировала посудомойка. Поэтому и уточняю, какова роль имеющегося заземления в доме...
Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика.
Цитата(ink_elec @ 16.11.2012, 8:37)

В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?
В розетках фаза+ноль+земля
Цитата(Олега @ 16.11.2012, 14:30)

Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика.
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
Цитата
А с землей многих не слабо долбит статика.
Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220. И маловероятно на кухне, где почти всегда повышенная влажность. У меня даже пьезозажигалки отказывают иногда, когда что-то варится.
Цитата
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
Прислушаться к советам. Проверить все свои розетки на наличие в них третьего, заземляющего проводника. Проверить шнуры электроаппаратов на тот же предмет. Сделать СУП.
Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 8:37)

Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220.
С сетью понятно не сравниваем. Хотя величина статики может меряться киловольтами, даже если, к примеру, линолеум антистатический (не более 2 кВ). Другое дело, что сам разряд короткий. Но пользователю это трудно объяснить, е..шит будь здоров..
haramamburu
17.11.2012, 13:20
Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 7:34)

И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
Вам уже Тыщу раз сказали.. Проверяйте, реально ли Есть "металлическая" связь меж теми элементами .. через которые "бъет"
(бъет - значит .. Любит конечно

)
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!
Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 14:55)

Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!
haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика.
Цитата(Transformator @ 2.12.2012, 2:59)

haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика.
Спасибо за совет,попробую так сделать.Я сам электрик.Просто бывает в голове клин от большого количества работы.