elvlad
Всем здравствуйте!В частном доме произведён новый монтаж эл.проводки и смонтировано заземление.Отопление и водопровод-металлопластик.Стоит на кухне эл.котёл посудомоечная машина рядом с раковиной.Иногда бьёт током от котла или от посудомойки если мокрыми руками задеть за корпус.Подскажите в чём может быть проблема?
savelij®
Оборудование не подключено к СУП (ДСУП)
Nail
Сделайте СУП (система уравнивания потенциала) т.е . соедените все ОПЧ (открытые проводящие части (металические корпуса эл. приборов)) и
СПЧ (сторонние проводящие части(отопление, канализация, арматура ж/б конструкций итд.)) в единую систему при помощи проводников сечением не менее фазного провода питающего кабеля ввода. Ну и желательно чтоб имелось так называемое заземление.
elvlad
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
savelij®
Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
Nail
Цитата(elvlad @ 13.11.2012, 15:58) *
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!

Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C)
А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление.
Током точно перестанет бить.
elvlad
Цитата(Transformator @ 14.11.2012, 0:59) *
Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C)
А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление.
Током точно перестанет бить.
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.


Цитата(savelij® @ 13.11.2012, 18:10) *
Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять?
Sist
заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе.
Nail
Цитата(elvlad @ 14.11.2012, 14:37) *
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.


Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять?

УЗО стоит?

Цитата(Sist @ 14.11.2012, 19:23) *
заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе.

Всё верно. А если это ТТ? что скорее всего, т.к наверняка стоит у ТС УЗО.
uvk2
Неизвестно ещё как у ТС сделано заземление. Некоторые считают, что арматурина, на полметра воткнутая в землю - это уже заземление.
Цитата
Иногда бьёт током от котла или от посудомойки
И почему только иногда?
belok5
Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:54) *
.И почему только иногда?

Блуждающие токи icon_biggrin.gif
elvlad
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.
uvk2
Цитата
три штыря по 2 метра арматура 16
А вот арматуру кажется использовать и нельзя. Не помню где прочитал. Током бьет когда касаетесь котла одной рукой или другой ещё за что-то?
elvlad
А разве она не относится к чёрной стали для вертикальных заземлителей?Да котёл и вода из под крана.Выявился ещё один момент-котёл был включен в розетку где нет заземляющего проводника.А брались за мойку и за котёл или за посудомойку.
uvk2
Не помню, откуда я это взял, но вроде как ребра арматуры уменьшают площадь соприкосновения штыря с грунтом. Ну а через незаземленный котел и мойку вполне можно получить. Заземлить однозначно и сделайте СУП.
belok5
ребра увеличивают площадь поверхности арматуры, как же может быть меньше площадь соприкосновения с грунтом?
uvk2
Ну, типа грунт соприкасается с ребрами, а с остальным телом не очень.
Nail
Цитата(elvlad @ 15.11.2012, 18:13) *
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.

Здесь всё правильно, только необходима СУП т.е. объедини все ОПЧ и СПЧ в единую систему. На мой взгляд лучше отдельно помимо розеток.
Если что поправте.
ink_elec
Цитата(elvlad @ 14.11.2012, 16:37) *
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.

В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?
Олега
См.п.14.
ink_elec
Цитата(Олега @ 16.11.2012, 11:25) *
См.п.14.
Там речь только о котле, но в п.1 еще фигурировала посудомойка. Поэтому и уточняю, какова роль имеющегося заземления в доме...
Олега
Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика.
elvlad
Цитата(ink_elec @ 16.11.2012, 8:37) *
В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)?

В розетках фаза+ноль+земля

Цитата(Олега @ 16.11.2012, 14:30) *
Судя по "брались за мойку и за котёл или за посудомойку" из п.14 можно предположить, что и посудомойка без земли. Хотя в доме она как бы есть.
А с землей многих не слабо долбит статика.

И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
uvk2
Цитата
А с землей многих не слабо долбит статика.
Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220. И маловероятно на кухне, где почти всегда повышенная влажность. У меня даже пьезозажигалки отказывают иногда, когда что-то варится.
Цитата
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
Прислушаться к советам. Проверить все свои розетки на наличие в них третьего, заземляющего проводника. Проверить шнуры электроаппаратов на тот же предмет. Сделать СУП.
Олега
Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 8:37) *
Неприятно, но не смертельно. В отличии от 220.

С сетью понятно не сравниваем. Хотя величина статики может меряться киловольтами, даже если, к примеру, линолеум антистатический (не более 2 кВ). Другое дело, что сам разряд короткий. Но пользователю это трудно объяснить, е..шит будь здоров..
haramamburu
Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 7:34) *
И что делать,может вообще заземление не монтировать?С ним столько проблем.
Вам уже Тыщу раз сказали.. Проверяйте, реально ли Есть "металлическая" связь меж теми элементами .. через которые "бъет"
(бъет - значит .. Любит конечно icon_wink.gif )
elvlad
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!
Nail
Цитата(elvlad @ 17.11.2012, 14:55) *
Всем спасибо за отзывы и советы!!!Будем дальше искать проблему!

haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика.

elvlad
Цитата(Transformator @ 2.12.2012, 2:59) *
haramamburu вам правильно сказал, нужно проверить металлосвязь м/у котлом, посудомоечной машинкой, раквиной. Сделать это очень даже просто: Возьмите любой тестор и померийте сопритивление м/у этими предметами, желательно цепляться щупами именно за металические части. Если сопротивление будет намного больше нуля (предварительно соедини щупы м/у собой и посмотри на табло, при измерении учитывай это значение) соедини корпуса этих приборов м/у собой. В частном доме всё намного проще. Если сам не сможеш пригласи электрика.
Спасибо за совет,попробую так сделать.Я сам электрик.Просто бывает в голове клин от большого количества работы.