Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Две фазы!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


kivan
Добрый день!
Попросили разобраться почему пропал свет в квартире!
Исходные данные следующие:
- освещение запитано от одного автоматического выключателя
- в половине комнат свет есть
- освещение в другой половине пропало как раз после распаянной коробки
- проверка индикаторной отверткой показала, что в патроне две фазы
- лампочка при этом не горит
- лампочка горит при подключении к фазе патрона и нулю розетки
- лампочка не горит при подключении к ложной фазе патрона и нулю розетки.
Жду Ваши комментарии!
С уважением Иван!
ГИС
- проверка индикаторной отверткой показала, что в патроне две фазы
Если во второй половине не одна лампа и при проверке остальные не выкручивались то это одна и та же фаза. А раз так где-то обрыв нуля, и скорее всего там где распаивали коробку icon_cool.gif
Джин
Во первых, как данная тема попала в проектную папку? Тут в основном проектировщики живут. А, тема пропажи нуля в распяечной коробке, наверное быстрее обсудилась в вопросах электротехники.
По существу тут факт налицо - нуля нет, а "вторая фаза", обычная "наводка" на индикаторе. При плохом освещении можно увидеть, что свечение "наводки" чуть тусклее, чем свечение фазы.
Viktor2004
Однозначно надо восстанавливать ноль от щита до коробки.