Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: замена Дрл на Днат
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электроосвещение


Гость_Александр_*
Вопрос к специалистам. Ситуация такая. У меня есть много ламп Дрл и много светильников ЖКУ. Можно ли вкрутить вместо Днат Дрл той же мощности без переделок?
Гость_Александр_*
Цитата(Гость_Александр_* @ 3.12.2012, 12:33) *
Вопрос к специалистам. Ситуация такая. У меня есть много ламп Дрл и много светильников ЖКУ. Можно ли вкрутить вместо Днат Дрл той же мощности без переделок?

Только сейчас до меня дошло, что тему то я неправильно назвал. Всё наоборот, не Дрл на Днат, а Днат на Дрл.

savelij®
Если, например, ДНАТ250 ставить вместо ДРЛ250, то придётся добавить ИЗУ и вероятнее всего дроссель менять.
Если наоборот (что наиболее вероятно, ибо светильник ЖКУ), то есть, вместо ДНАТ250 ставить ДРЛ250, то достаточно выбросить ИЗУ. Проверено, живут.

ЗЫ. Тема про замену ламп была, можно и поиском пошуршать...
Гость_Александр_*
Цитата(savelij® @ 3.12.2012, 13:22) *
Если, например, ДНАТ250 ставить вместо ДРЛ250, то придётся добавить ИЗУ и вероятнее всего дроссель менять.
Если наоборот (что наиболее вероятно, ибо светильник ЖКУ), то есть, вместо ДНАТ250 ставить ДРЛ250, то достаточно выбросить ИЗУ. Проверено, живут.

ЗЫ. Тема про замену ламп была, можно и поиском пошуршать...

Прошу прощения, что не пошуршал. Спасибо за ответ, а вот ещё последний вопрос: какое сопротивление должен показать омметр на выводах дросселя жку-28-400? Нигде не могу найти такую информацию.
savelij®
А что это даст? Витковое тестер не покажет, а обрыв и без табличных данных определяется.
Гость_Александр_*
Цитата(savelij® @ 3.12.2012, 14:27) *
А что это даст? Витковое тестер не покажет, а обрыв и без табличных данных определяется.

Просто есть вероятность, что среди имеющихся в наличии б\у светильников, некоторые в своё время попали под 380 вольт. Вдруг дроссель замкнут накоротко? Он прозванивается, но мой мультиметр не показывает сопротивление. Может конечно, просто мой недорогой китайский работник, не улавливает сопротивление, так как оно мало, незнаю. Боюсь испортить лампу, поэтому и хочу проверить дроссель.
savelij®
Цитата
Боюсь испортить лампу, поэтому и хочу проверить дроссель.
Тогда для проверки, последовательно с дросселем стоит включить ЛН (мощность примерно равна мощности газоразрядной лампы).
Если лампа светит так же ярко, как и без дросселя, то у последнего витковое замыкание.
Если не светит, то обрыв.
Если светит в полнакала, то дроссель цел.

Гость
Цитата(savelij® @ 3.12.2012, 15:01) *
Тогда для проверки, последовательно с дросселем стоит включить ЛН (мощность примерно равна мощности газоразрядной лампы).
Если лампа светит так же ярко, как и без дросселя, то у последнего витковое замыкание.
Если не светит, то обрыв.
Если светит в полнакала, то дроссель цел.

А как понимать про мощность: мощность ЛН должна быть = мощности Днат? То есть 400 вт?
Или можно использовать любую ЛН?
savelij®
Именно так и понимать, как сказано.
Если лампа разрядная 400, то и эквивалентная нагрузка должна быть такой же, что бы визуально (без приборов) можно было определить работоспособность дросселя.
Volt380
я делал именно так как советует Савелий, брал ЛН на 500Вт (актуально как для 400Вт, так и 250Вт дросселей). лампа должна гореть ~60% от нормальной яркости (дросселль 250Вт), дроссель должен гудеть. для точного определения исправности дросселя предлагаю сначала собрать схему с заведомо исправным дросселем и замерять напряжение на лампе, аналогично проводить измерения с другими дросселями и делать выводы.
Александр Ган
Я всё понял, спасибо. А может быть всё таки можно обойтись менее мощной лампой, скажем простой контролькой? Если по ней невозможно будет уловить степень яркости, то может быть можно сделать выводы по напряжению на выводах лампы? Спрашиваю потому, что не имею в наличии ни одной пятисотватной ЛН. Можно ли расчитать падение напряжения на дросселе при подключении последовательно с ним ЛН 95 Вт?
с2н5он
возьмите 5 по 100
ez81
Цитата(с2н5он @ 5.12.2012, 18:58) *
возьмите 5 по 100

в одну посуду. icon_biggrin.gif
Александр Ган
Цитата(с2н5он @ 5.12.2012, 17:58) *
возьмите 5 по 100

А вот если кому то придётся проверять дроссель, стоя в люльке вышки на большой высоте, то эти пять по сто могут превратиться в шесть (5 ламп+1 электрик).
savelij®
Цитата(Александр Ган @ 5.12.2012, 21:42) *
А вот если кому то придётся проверять дроссель, стоя в люльке вышки на большой высоте, то ...

... то тогда стоит подумать своей головой, стоит ли применять совет, который давался для условий настольной проверки (это про 5 по сто в один стакан... icon_wink.gif)...
с2н5он
Цитата(Александр Ган @ 5.12.2012, 21:42) *
А вот если кому то

так можно и с лазов (лестницы) заниматься ремонтом светильников
вообще то их для этого снимают с опоры...имхо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      