Антон
Помогите советом студенту кто знает.
После гос.экспертизы эксперт потребовал доработку-нужно указать класс помещений по пажарной опасности! Где это все брать??? icon_eek.gif
kivan
НПБ 105-03 (Определение категорий помещений, зданий )
Кузьменко В.В.
Нормы пожарной безопасности - "НПБ 105-03" ("Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности").
kivan
Если не секрет, расскажите, а что Вы отдавали на гос.экспертизу?
Антон
kivan Отдавал я РП по ремонту электроосвещения школы ..........
PS - Спасибо за помощь!
Антон
............. ХМ . Тоже интересный вопрос ..... И какой маркировкой мне пользоваться? - в НПБ 105-03 одна, а в ПУЭ другая совсем ......... icon_confused.gif
Кузьменко В.В.
Антон, почитай данную статью:
http://www.rlda.ru/Automation%20for%20Safety.htm
ГАЧА
На планах проставляется категория помещений:
- в верхней половине кружка - по НПБ (определяет технолог);
-в нижней половине кружка под чертой - по ПУЭ (определяет технолог совместно с электриком)
Антон
ГАЧА
В том то и дело что я здесь один сижу ... - вот и приходится во всякие дебри лезть! Причем раньше такого не требовали у нас ... а щас как обухом по голове.... Сейчас взял "Условия окружающей среды" из СП 31-110-2003 за основу и туда уже добавил полее подробные данные из ПУЭ и НПБ - посмотрим пройдет ли ....
ГАЧА
Требование обязательное, т.к. от категории помещения зависит степень защиты (IP) устанавливаемого оборудования. Не категорируются только административно-бытовые помещения.