Гость_Дмитрий_*
Здравствуйте! Помогите понять как подключить обмотки двигателя.

Мощность двигателя 111.9кВт (150л.с.) 1485 об/мин. установлен на мельнице. при соединении в звезду на холостом ходу пусковой ток около 600А рабочий 24-27А, при соединении в треугольник так же в холостую срабатывает защита на автомате 1600А.
При подключении двигателя через частотный преобразователь получается следующее:
мельница загружена к примеру на 50% потребляемый ток 165А (обмотки в звезду), при соединении обмоток в треугольник на этой же нагрузке ток 217А.
belok5
по какому закону работает частотник?
Гость_Дмитрий_*
Частотник в данном случае Danfoss FC202, служит для плавного разгона двигателя для возможности запустить двигатель в треугольнике, разгоняет напряжением и частотой.
belok5
как работает частотник в принципе я знаю. вопрос в другом - какой закон зависимости момента от скорости?

торможу, однако.... при переключении звезда-треугольник при одинаковой нагрузке влечет изменение потребляемого тока, т.к. в одном случае было приложено фазное напряжение 220 В, а в другом - 380, т.к. в треугольнике фазное=линейное, так что все нормально токами на выходе частотника
Гость_Дмитрий_*
Вот и непонятно как соединить обмотки правильно в звезду или в треугольник. в треугольнике максимальный ток всего на 50% номинальной загрузки мельницы, а в звезду можно мельницу ещё догружать.
Завод говорит что соединять в треугольник (завод в канаде, двигатель simens). На табличке написано что двигатель на 380 50Гц, следовательно треугольник, но как говорил выше 50% загрузки мельницы это потолок по току. На табличке с другой стороны выбито 220V 60Hz, и больше ничего, следовательно подключение звезда. Где правда? То что двигатель слабый по мощности для этой мельницы, это уже понятно но вот определить на сколько он слаб?? (опираясь на проведённые замеры рабочего тока)
ez81
примерно такая же ситуация двигатель 18,5кВт, 380/660В гидравлический пресс, включен треугольником 36А Проблема при прессование тупо глохнет (затыкается) и гасит напругу до 300в (линейное). Изоляция в норме ,запитан сип 4*35мм от тп 400 метров. Заказчик бузит говорит сип малый повесили (хотя мощности им выделили 15кВт).Мож включить в звезду ?
Гость
запустите двигатель напрямую в звезду, измерте ток ХХ . Если он будет 5-10 проц. от номинала-то это его правильный режим. Если менее 1 проц -то треугольник. если 1-5 , надо выяснять, снимая нагрузочную характеристику.