Цитата(bigman2x2 @ 7.12.2012, 21:03)

спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.
Не могу авторитетно спорить насчёт уставки в 100 мА - думаю, что и 30 мА хватит. Всё-таки, раз речь идёт о бойлере, то полагается, что он греет воду в т.ч. для санузла. В этом случае -
не выше 30 мА!
Расчёты изначально надо делать, исходя из того, что автомат защиты защищает сам провод / кабель. А вот расчёт кабеля, исходя из его способа укладки, материала, сечения, длины и тока - уже другой разговор. Простейший вариант - табличные данные из "Правил устройств электроустановок". Точнее, но сложнее - по формулам. Если уж так интересно, то поищите в Сети - ссылок на конкретные ресурсы у меня нет.