От ПР 11-7124-54 У3 хотят запитать коттеджи. При этом на один автомат 3ф посадить по 3 коттеджа (последовательно). Руст каждого 22 А. В домах стоят ЩР. Разводка в доме пофазная. При этом хотят чтоб на здании были счетчики учета электроэнергии. Не знаем как воплотить это. Довести кабель от ПР до 1 ящика с счетчиком , Посадить на что-то и с верху повести на 2 ящик, а с низу на ЩР дома? тогда нужен ли автомат на вводе перед счетчиком
Работник
12.12.2012, 10:22
Не стоит на котедж заводить чужой кабель. У вас точно кабелем или можно воздушкой (СИП)? Нужно делать магистральную линию, и отпайки от нее на каждый котедж. Лучше магистраль ВЛ, отпайки кабелем в земле, на опоре ящик с автоматом для отпайки. Есть старые КЛ, с отпайками муфтами на каждый дом, но это совсем не вариант. И нарисуйте план расположения ПР, котеджей, дороги.
если все-таки КЛ, то Вами уже предложен вариант от ПР до ШР д.№1, сверху до ШР д.№ 2 и сверху до ШР д. № 3
с подобной схемой сталкивался, единственное вместо ПР было РУ ТП и шел ещё кабель от РУ ТП от ШР д. № 3 и перекидные рубильники в домах
защита кабелей будет только в ПР, хотя можете и в ШР домов поставить дополнительную на каждый участок
В начале заказчику и было предложено привести кабель к ЩР и с верхних губок вводного автомата потянуть на другой коттедж, но они хотят счетчик только на улице и чтоб от него запитывать другие. Может заказать ШУЭ с автоматом на вводе и счетчиком трансформаторного включения. А уже потом запитать ЩР
Работник
12.12.2012, 16:11
Цитата
счетчиком трансформаторного включения.
Зачем? У Вас нагрузка на каждый котедж больше 100 А? Пусть будет как Вы говорите, автомат на вводе, шлейф на следующий коттедж и счетчик прямого включения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.