Всем здравствуйте. Подскажите какими проводами проводить временное освещение в построенном торговом центре. Построенны только стены, внутри никаких работ еще небыло выполненно. 4 этажа, 1 этаж 12000 м2. А еще нужно выполнить времянки для оборудования ( перфораторы, болгарки, и т.д. и т.п. )
Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек.
Инструмент - удлинители на катушках.
Все подключается к перевозимому, временному, распред-шкафу, где смонтированы транс_понижающий, автоматы, клемники и розетки.
Цитата(Topmo3 @ 6.1.2013, 1:07)

Освещение - гирлянда из 12_ти вольтовых лампочек.
Хорошо. Но достаточно ли будет света для работ? На одном объекте я видел проложенные 4 провода одножильных, сечением 4-6 мм2, аллюминий. к ним подсоеденнены лампочки на скрутку. Лампочки на 220 в.
не путайте освещенность и нагрузку
Вам нужно осветить сразу все 12000 или местами?
Стены есть - почему уже не начать делать стационарную прорводку?
Цитата(Dimitry @ 6.1.2013, 2:24)

... я видел проложенные 4 провода одножильных, сечением 4-6 мм2, аллюминий. к ним подсоеденнены лампочки на скрутку. Лампочки на 220 в.
... это типа ..."пока гром не грянет" ... такое даже при советской власти не допускалось ... много домов построил, у нас всегда на 24В были гирлянды.
з.ы. лампочки на 12В мощностью в 40W, освещение достаточное при "отделке".
case69rus
6.1.2013, 12:02
в те времена, когда работал на стройках, делали так.
гирлянды из 36в ламп по лестницам и этажам от общего транса- дежурное освещение. питание электроинструмента - от переносных щитов на каждом этаже. свет отделочникам- от этих же щитов- галогеновые прожектора на треногах
Мастер Джу
6.1.2013, 13:09
На стройках которые я видел освещение лампами на 36 в.
Всем спасибо. Вот нашел в интернете -
1. Согласно п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001 разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее:
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами;
2,5 м - над рабочими местами.
Светильники общего освещения должны устанавливаться на высоте не менее чем 2,5 метра от уровня земли, пола, если высота менее 2,5 метра - применяются светильники специальной конструкции или необходимо использовать напряжение не выше 42 В. Питание светильников напряжением до 42 В должно осуществляться от понижающих трансформаторов, машинных преобразователей, аккумуляторных батарей.
2. Согласно ПТЭЭП п. 2.12.2 ….Применяемые при эксплуатации светильники рабочего и аварийного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.
п.2.12.7 ….снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников не допускается.
3. Согласно ГОСТ 12.1.046-85 п.1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047-90, ГОСТ 8045-82
Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы:
светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м;
светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД - при ширине площадки от 20 до 150 м;
прожекторы с ЛН и лампами ДРИ - при ширине площадок от 150 до 300 м;
светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 - при ширине площадки свыше 300 м.
Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.
п. 4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.
Из этого следует, что лампочки должне быть до 42 вольт. А вот насчет крепления светильников - к чему их крепить? И сечение кабеля посоветуйте.
Мастер Джу
6.1.2013, 15:47
1.Гирляндой подключайте
2.Сечение провода зависит от тока
3.Материал алюминии конечно,и в цветмед скорее всего не не сдадут как медь (цена поменьше)
4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые.
5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так

6.Сколько видел строек светильников как таковых не было и помине только патрон с лампочкой на 36 В.
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 15:47)

1.Гирляндой подключайте
5.У вас же стройка,крепите временными креплениями,загнали дюбель-подвязали проволочкой,на стройке всегда так

Хорошо. А вот отводы на светильники делать через распаячную коробку или это глупый вопрос?
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 15:47)

4.Применяйте лампы и трансформатор на 36в как самые распространенные и дешевые.
И еще, какие лучше трансформаторы выбирать. Вид и марку напишите пожалуйста.
Мастер Джу
6.1.2013, 17:33
1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно.
2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки.
Вот например
http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.html
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2013, 17:33)

1.Какая распаечная коробка на стройке во времянке?Скрутка конечно.
2.Мощность трансформатора зависит от нагрузки.
Вот например
http://www.splyse.ru/offer/offer_1947.htmlСпасибо. Понял. Трансформатор нужно ставить в ящик. Хорошо. Пошарю интернет, поищю готовые продукцию с понижающими трансформаторами для временного освещения
Мастер Джу
6.1.2013, 17:56
В идеале да,но на практике бывает что в каком то закутке стоит открытый трас ,главное автомат для зашиты/включения нужно поставить
Вот нашел трансформатор для временного освещения
http://www.electro-mpo.ru/card22968.html#.UOmbJXe8BjYпойдет ли такой или нет?
и насчет лампочек - какие ЛН должны быть, с непрозрачной колбой или с прозрачной тоже пойдет. Почему спрашиваю про лампы - нашел в инете такую инфу - "Гигиенические требования организации стройплощадок" - Для освещения строительных площадок и участков нельзя применять открытые газоразрядные лампы и лампы накаливания с прозрачной колбой.
Так ли это?
case69rus
7.1.2013, 16:52
ваш дохловат будет. всегда юзали типа таких
http://www.ua.all.biz/transformatory-silov...a-tszi-g1000437 только апэшку на него еще прикручивали.
и потом- требования-требованиями, но как часто вы видели в магазах лампочки на 36 вольт с матовым стеклом?
haramamburu
7.1.2013, 18:33
А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?
Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33)

А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?
И еще один провод раскидывать (РЕ) ? И каждый светильник заземлять?
Цитата(haramamburu @ 7.1.2013, 19:33)

А может все это хозяйство под УЗО и не нужно 36В ?
И тогда будешь стоять у этого УЗО сутками, т.к. постоянно будет выбивать, даже без РЕ проводника. Вы видели как работают каменщики и штукатуры с этими переносками? Чуть ли не в растворе или воде лампочки лежат.
узо ставить разве, что до трансформатора.
Цитата(Dimitry @ 8.1.2013, 15:46)

узо ставить разве, что до трансформатора.
Тогда смыл этого УЗО ?
Мастер Джу
8.1.2013, 19:07
Согласен. Лишь бы куда нибудь воткнуть узо, у нас проектировщики этим и руководствуются,про их IQ я скромно промолчу,что бы не засорять форум.
Цитата(Мастер Джу @ 8.1.2013, 20:07)

Согласен. Лишь бы куда нибудь воткнуть узо, у нас проектировщики этим и руководствуются,про их IQ я скромно промолчу,что бы не засорять форум.
Я хоть и не проектировщик, но в защиту их скажу, что им, как и нам монтажникам, проект нужно было сдать еще вчера, вот они и стараются. Берут старые проекты, меняют названия, ну совсем как в универе.
Значит - 1. проводим от трансформатора линию к которой подключаются лампочки на 36 вольт. Лампочки висят на своих проводах.
2. нужен переносной свет для штукатуров и маляров. Ставим на триногах прожектора, в дополнение переносные светильники.
Вопрос - переносные светильники должны бать на 36 вольт или 220?
подключение переносных светильников должно быть через розетку, соответсвенно нужен передвижной щит для подключения переносного освещения и электроинструментов (перфораторы, болгарки и т.п. и т.д.)?
Должно быть аварийное освещение, дежурное?
Мастер Джу
8.1.2013, 23:41
Не разу не видел на стройке дежурного освещения.
Переносные светильники записываются из тех же розеток что и перфораторы и прочий инструмент.