Здравствуйте !
Всех с РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ !

Работаю электрослесарем предприятия .Часто приходится заниматься ремонтом освещения (цеховое , в бытовках и т.д.)
В цехах установлены светильники под ДНАТ-400 и ДРИ-400. Часто перегорают дросселя 400Вт и зажигающие устройства .
Старые тяжёлые советские дросселя с четырьмя выходами и приличным сечением обмотки до сих пор работают и ни что им не почём, а эта современная параша не желает долговечно работать (всё-таки раньше делали с запасом мощности , а сейчас всё по минимому ).
ЗУ ещё могут гореть из-за того что лампа не зажигается и спустя многочасовые подачи импульсов, перегорают .
Вопросы :
1. Конечно перекоз фаз может быть причиной и какие устройства для защиты от завышенного напряжения лучше использовать ?
2. Влияет ли разница в подключении фазы или ноля на дроссель и после дросселя на центральный или боковой контакт патрона ?
3. Перегрев из-за отсутствия естественной вентиляции внутри светильника ?
4. Правда , что при каждой замене лампы нужно менять и зажигающее устройство ?
5. Может производители экономят на обмотке дросселя , занижая сечение провода и количество витков до минимума ?

Например недавно поменяли подрядчики электромонтажники в одном цеху штук 10 светильников на новые с новыми лампами .
Спустя пару месяцев все погасли . В большинстве случаев дросселя сгорели , на некоторых ЗУ и только на одном или двух просто лампы.
uvk2
Для запуска Днат и ДРИ используются импульсные зажигающие устройства (ИЗУ), которые поджигают лампу импульсом высокого напряжения. Если это напряжение попадает на дроссель весьма вероятно, что он прошивается. Надо использовавть или специальные дросселя для этих ламп или ИЗУ с тремя выводами. Они вроде как-то защищают дроссель от высокого напряжения.
Гость
Светильники разных производителей и ИЗУ в них разные . При разборке светильников встречал и с тремя ,и двумя выводами такого типа :


Цитата
Надо использовавть или специальные дросселя для этих ламп или ИЗУ с тремя выводами.

На завод изготовителе светильников думаю всё собрали как надо.
Всё-таки на чём снабженцы зарабатывают : на откатах. Или официально одна цена ,а не официально другая .Вот и везут неликвид.
uvk2
Вот здесь кое-какая информация http://diyprojector.info/light2.htm как я понял из практики.