Kvanto
Добрый вечер! Утром включил свет в комнате, одна лампочка вылетела из люстры. Оставшиеся три погорели секунд 15,
потом перестали. Сейчас имею следующее. На люстре фаза есть, а вот на патронах нет. Причем провода звоню мультиметром. Все прозванивается.
В чем может быть причина?
savelij®
Цитата(Kvanto @ 17.1.2013, 22:05) *
В чем может быть причина?

Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру.
Kvanto
Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:25) *
Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру.

Мультиметр на режиме переменки показывает 230 В. А что там перебирать? Напряжение же есть на проводах, которые напрямую
подходят к 4 патронам параллельно. Причем все контакты звонится безупречно с теми клеммами где есть напряжение.
savelij®
Цитата(Kvanto @ 17.1.2013, 22:33) *
А что там перебирать?

Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов, а перебирать люстру лень, то остаётся грешить только на лампы... Либо они не той системы (шутка), либо они перестали вдруг доставать до контактов (что маловероятно), либо с питанием на люстре всё же не всё в порядке...
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой. Если лампа засветится, то как бы не было лень, а люстру придётся перебирать ручками... А вот если не загорится, тогда хуже... придётся проверять всю проводку на дефектный контакт или повреждение.
Kvanto
Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:43) *
Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов

на вводе есть уверенность, а вот на контактах патронов уже нет напряжения, в чем есть подверждение мультиметром.
Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером.
savelij®
Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. ©
S-cream
Цитата
Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером.
они еще и между собой наверняка прозваниваются icon_wink.gif
Kvanto
Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 21:57) *
Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. ©

а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу.

Цитата(S-cream @ 17.1.2013, 22:05) *
они еще и между собой наверняка прозваниваются icon_wink.gif

Нет, а вот между собой они не прозваниваются.

И еще хотелось бы отметить, при выкручивании сгоревших лампочек у всех у них очень легко отрывались цоколи.
Джоуль
Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 13:13) *
Смысла что-то не вижу.


А зачем Вы вообще сюда обратились?
belok5
Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 9:13) *
а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу.

к вашей люстре приходит фаза и ноль, 2 проводка. уже здесь может быть первая беда - плохой контакт на переходном соединении, т.е 220 показываем, а в реале при нагрузке "гуляем"
дальше есть место, из которого в люстре ваши рожки выходят. там так же есть соединение входящего провода с кучей отходящих на рожки люстры. это тоже проблемное место, которое стоит проверить визуально.
есть еще соединение с патроном, тоже убедиться надо, что нет заломов, отгорелостей и прочего.
бывает, что полости люстры имеют заусенцы, о которые при протяжке могли повредиться провода, и изоляция стала со временем все хуже и хуже.

в свое время переделал у себя в люстре все провода на обычный ПВ3х0,75, с тех пор бед не знаю, работает как часы
Kvanto
Не совсем понял что такое рожки. То есть мне необходимо посмотреть все контакты проводов на входе люстры и на патронах. Прилагаю свою проблему.
belok5
когда писал, полагал, что люстра немного иной формы.
если же по рисунку судить, то нужно открутить провода у первого плафона, непосредственно их проверить на 220. если нет - кусок от клеммы до первого плафона необходимо поменять
savelij®
Ещё раз для тех, кто в танке...
Цитата(savelij® @ 17.1.2013, 22:43) *
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой.

Это для того, чтобы убедиться, что питание доходит до клемника без значительных потерь. То есть отсоединить от клемника люстру и подключить вместо неё временный патрон с лампой. Если она засветится, проверяйте провода от клемника и далее...
Что тут ещё обсуждать? Пора и руками поработать.
Kvanto
хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.
uvk2
Цитата
а что именно в ней перебрать,
У меня пару раз при перегорании лампочки и сопровождающими явление спецэффектами отгорал (перегорал внутри) соединительный провод внутри светильника. Снаружи казался целым. А мультимер вам мог показать наличие напряжения через обугленные внутренности такого провода.
Dimka1
Цитата(Kvanto @ 18.1.2013, 15:56) *
хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.


За то время, которое Вы потратили на писанину на форуме, можно было починить 40 люстр.
Kvanto
Все разобрался. Сначала снял люстру, прикрутил патрон с лампочкой, которая нормально загорелась. Потом подделал все провода у патронов люстры, некоторые заломлены были и все нормально, работает. Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?
savelij®
Они будут либо светить с разной яркостью, либо уродливо смотреться, если плафоны открытые/
Гость сочувствующий
Цитата(Kvanto @ 22.1.2013, 19:54) *
...Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?

Допустимая мощность ламп, устанавливаемых в люстру, не должна превышать указанную в документации на люстру. Превышение этой мощности может вызвать перегрев плафонов и их разрушение, а также более короткий срок службы этих ламп из-за перегрева.