serega1
Подскажите что лучше применить для скрытой проводки в кабель-каналах или гофре ПВХ в деревянном доме - ВВГнг-ls или NYM ?[color=darkred][/color]
Кузьменко В.В.
Отличительной особенностью кабелей исполнения "нг-LS" является то, что их изоляция, заполнение и оболочка выполнены из специальных полимерных композиций пониженной пожарной опасности, созданных на основе поливинилхлорида. Кабели исполнения "нг-LS" отличаются от кабелей с индексом "нг" тем, что кроме нераспространения горения они характреризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении.

Физико-механические и электрические характеристики изоляции и оболочек кабелей исполнения "нг-LS", выполненных из специальных поливинилхлоридных композиций производства компании "Проминвест", соответствуют нормированным значениям, установленным в стандарте МЭК 60502-1 для композиций ПВХ типа PVC/A и ST1.

По основным параметрам, характеризующим пожарную опасность полимерных материалов, ПВХ композиции для изоляции и оболочек кабелей "нг-LS" отличаются более высокими значениями КИ (кислородный индекс), низкими значениями параметра дымообразования, выделения хлористого водорода и пониженной токсичностью продуктов горения по сравнению с ПВХ композициями для изоляции и оболочек кабелей общепромышленного исполнения и кабелей "нг". При этом, по токсичности продуктов, выделяющихся при горении, ПВХ композиции пониженной пожарной опасности относятся к классу умеренно опасных и малоопасных веществ. В то время как полимерные композиции, такие как полиэтилен, композиции ПВХ для кабелей общепромышленного исполнения и кабелей "нг" по показателю токсичности относятся к классу высокоопасных (ВО) материалов.

Благодаря низкой дымообразующей способности новых ПВХ композиций изоляции и оболочки кабелей "НГ-LS" указанные кабели удовлетворяют стандартам МЭК 61034-2 по оптической плотности дыма при испытании в режимах горения и тления. Кабели типа "НГ-LS" по показателю "оптическая плотность дыма" значительно превосходят кабели типа "НГ", соответствуя современным требованиям, хотя и уступают кабелям типа "НГ-HF". Широко применяемые до сих пор кабели типа "НГ" относятся к так называемым "высокодымным" кабелям и стандарту МЭК 61034-2 не соответствуют. Кабели типа "НГ-LS" включают в себя силовые кабели на напряжение до 6 кВ включительно, контрольные кабели, кабели управления и малогабаритные и все шире используются потребителями. Номенклатура таких кабельных изделий непрерывно расширяется.

Использование не распространяющих горения кабелей исполнения "НГ-LS" позволяет значительно снизить риск пожара в кабельных сооружениях, при прокладке таких кабелей в большинстве случаев применение дополнительных мер по огнезащите не требуется.
andrey357
1. в деревянном доме - стальные трубы. смотри ПУЭ.
2. кабель - ВВГнг.
SeGA
Цитата(andrey357)
... кабель - ВВГнг.

NYM и ВВГнг, это практически одно и тоже.
кабель с LS конечно предпочтительнее.
andrey357
Цитата
NYM и ВВГнг, это практически одно и тоже.  
кабель с LS конечно предпочтительнее.

Только небольшая разница в цене LS - почти в 2 раза от нг.
Если люди экономят на стальной трубе, то это важно. В принципе, по трубе не противоречит ПУЭ и прокладка проводов.