Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Уравнивание потенциалов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Гость
Коллеги! Подскажите пожалуйста, как делается уравнивание потенциалов при 2-х (однофазной проводке) и 4-( трехфазной проводке) проводной системе в здании.
Роман Котовский
Предлагаю фрагмент ПЗ одного из моих проектов:
"В соответствии с ПУЭ п 1.7.82 проектом предусматривается основная система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие части:
защитный проводник (РЕ-проводник);
заземляющий проводник, присоединённый к искусственному заземлителю;
металлические трубы коммуникаций, входящие в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления)
броня и оболочка силовых кабелей и кабелей связи.
Соединение указанных проводящих частей между собой выполняется при помощи главной заземляющей шины, в качестве которой используется шина РЕ ВРУ-380/220". Если не понятно, читайте ПУЭ п.1.7.70-1.7.94, или ДБН прил. Н (для Украины).
FS
Больше всего меня смущает в этом вопросе, что в случае, когда в электроустановке здания отдельные элементы имеют естественное заземление, то при обьединении PEN проводника с выравнивающими проводниками через главную заземляющую шину,то через сторонние проводящие части электроустановки, имеющие естественное заземление начинают протекать токи нейтрального проводника.
Этого избежать помогает только исключение PEN проводника из системы питания, то есть использование TT-схемы, когда 4-м проводом в системе питания используется глухозаземленная нейтраль, а главная заземляющая шина соединена только с заземляющим устройством электроустановки, а не подстанции
Феодор
ПУЭ не благословляет ТТ. Если сопротивление между PE и N в ТТ скажем 5 Ом, то ток КЗ на землю будет 44 А и защита мощного потребителя не сработает.

Единственное правильное решение - TN-S, пятипроводка от трансформатора. Рабочий нуль заземляется только на подстанции, заземление - везде. Только никто у нас TN-S не ставит. icon_sad.gif
Flash
Феодор
Проблема решается только если УЗО применить.
Феодор
Согласен. УЗО, правда, тоже не везде ставят.