Гость_Игорь_*
17.3.2013, 17:27
Есть производственный скад 20 х 15 метров, температура в складе минус 15 градусов, на складе ведется постоянная загрузка и сортировка различного металопроката.
Рабочее освещение осуществляется лампами УСС (светодиодные), питание освещения от ШО (ЩО находится в щитовой комнате 5х7 метров, нормальная температура 20 градусов), ШО запитывается от ВРУ а ВРУ от Дизель генератора.
И я ломаю голову над аварийным освещением, и не знаю как быть, подскажите пожалуйста.
ИБП ставить? и запитывать ИБП от ШО? и какие светильники брать? либо запитать ИБП через одну -две лампы рабочего освещения?? И потом требуется ли эвакуационное освещение с пиктограммами "Выход"??
ПУЭ
6.1.12. Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.
Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
Гость_Игорь_*
17.3.2013, 19:12
"Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников."
Я правильно понял, что ИБП сойдет как независимый источник питания для аварийного и эвакуационного освещения?? не ставить же еще один дизель генератор для аварийного освещения???
Гость_Игорь_*
17.3.2013, 20:16
С этим понятно, но тогда вопрос как установить ИБП? Ведь там же должна быть автоматика которая подает питание на светильники при пропадании основного (рабочего) питания? Подскажите концепцию установки этого ибп? Как выбирать ИБП, как подключать к светильникам (светильники мощностью 20 Вт, светодиодные)??
Делите свои светильники на две линии - рабочего и аварийного освещения и аварийную линию включаете на ИБП. Бесперебойники имеют режим "байпас", когда есть сетевое питание они сеть пропускают в нагрузку напрямую, при пропадании питания начинают работать с аккумулятора. Вот как-то так.
Гость_Игорь_*
18.3.2013, 0:14
Спасибо огромнейшее, будем думать над бесперебойником ))
Есть специальные светильники для этого со встроенным аккумулятором. Подключаешь его к 220, он заряжается и не горит, когда напряжение пропадает, он включается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,