Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема Крест-значение номинала
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Adams
Уважаемые формумчане!

У меня есть схема ГРЩ: 2 ввода, 2 рубильника по схеме "крест", а потом автоматы номиналом 1250А.
Вопрос: какого номинала следует выбирать рубильники? По сумме двух автоматов (2500А каждый рубильник) или достаточно на 1250А каждый.
Схему прилагаю.
RomanNV
Во-первых, не забываем, что рубильник используется для коммутации без нагрузки. А значит он должен быть расчитан на номинальный ток линии.
Во-вторых, смотрим на схему. При таком включении через каждый рубильник пройдёт ток не более 1250А, в любом случае.
Вывод: Номинал рубильника можно выбрать по номиналу нижестоящих АВ.
Adams
А разве при таком положении (см. вложение ГРЩ_положение 2-3) на QS2 не будет ток 2500?
Degtyarev.S
Рубильники надо ставить 2500А Каждый.
RomanNV
Цитата(Adams @ 1.4.2013, 12:44) *
А разве при таком положении (см. вложение ГРЩ_положение 2-3) на QS2 не будет ток 2500?


Небудет. Через каждый рубильник пройдёт только 1250А
2500А будет только на вводе.

Просто откройте любую типовую схему ВРУ. Там номинал рубильников сопостови, или равен с номиналом защитного аппарата на отходящей линии.
Degtyarev.S
Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 15:45) *
Небудет. Через каждый рубильник пройдёт только 1250А
2500А будет только на вводе.


QS2 ДОЛЖЕН БЫТЬ НА 2500А
RomanNV
Через коммутирующие контактны рубильников ток не превышает 1250А.
Перемычка не является частью рубильника.
Ещё раз- посмотрите схемы существующих ВРУ заводского изготовления.
Degtyarev.S
Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 16:03) *
Через коммутирующие контактны рубильников ток не превышает 1250А.
Перемычка не является частью рубильника.
Ещё раз- посмотрите схемы существующих ВРУ заводского изготовления.



У нас, рубильники в панелях ЩО-70 стоят 400 и 800А, так на рубильниках 800А и болты и клемы подключения и даже корпус расчитан на ток 800 ампер. Динамическую стойкость аппарата надо же учитывать.
RomanNV
А при чём тут ЩО-70?
Вводных панелей ЩО-70 с такой схемой вобще не существует.
Degtyarev.S
Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 17:59) *
А при чём тут ЩО-70?
Вводных панелей ЩО-70 с такой схемой вобще не существует.


Там же тоже перекидной рубильник есть. Дело не в ЩО -70, а в конструкции любого аппарата.
Хотя, может вы и правы, если бы схему более точно нарисовали, может и я бы согласился с вами. (1250А)
А по поводу ЩО-70, так мы их сами производим и не только...
RomanNV
Дело не в рубильнике, а в схеме включения.
В схеме крест ниодин рубильник не пропускает через себя общий входной ток.
В панелях ЩО-70 при секционировании через вводной рубильник протекает общий суммарный ток.
Degtyarev.S
Уже понял!
Век живи, век учись.
Лучше поговорим про Медьзавод.
Олега
Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 15:15) *
В схеме крест ниодин рубильник не пропускает через себя общий входной ток.

Но как заметил коллега Degtyarev.S, болтовое соединение рубильника, к которому подключен ввод, может пропускать общий входной ток, на который такое соединение не расчитано (усилие затяжки, площадь контакта). Думается, правильно будет питающую шину разместить посередине.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(RomanNV @ 1.4.2013, 9:34) *
Во-первых, не забываем, что рубильник используется для коммутации без нагрузки.

Это если без дугогасительной камеры. А в прочих случаях можно и с нагрузкой.
"Выключатели-разъединители (рубильники) ВР32 предназначены для включения, пропускания и отключения переменного тока номинальным напряжением до 660 В".
У Hager: "Рубильники осуществляют включение и выключение под нагрузкой и обеспечивают безопасный разрыв для работ на отключённом участке сети".
У АВВ то же самое: "Электрические характеристики реверсивных рубильников АББ позволяют выполнять переключение под нагрузкой между двумя источниками питания, даже при токах с высокой индуктивной составляющей и пусковых токах двигателей (АС-23А)."
Degtyarev.S

Так держать Олега!!!
Sandr2000
Согласен с Олега, что "правильно будет питающую шину разместить посередине", но на схеме все равно показывается питающая линия под один контакт. Самое интересное, что по такой схеме (номинал на секции такой же, как на "кресте") собрано тысячи щитов жилых домов, и если бы питающая линия сажалась бы под один контакт, то погорели бы ввода ни на одном доме при питании по одному вводу в аварийном режиме.
Adams
Спасибо всем кто откликнулся!
Кто может нарисовать монтажную схему соединений "креста"? Я думаю из нею многое станет ясно.
















7
RomanNV
Цитата(Олега @ 1.4.2013, 18:24) *
Но как заметил коллега Degtyarev.S, болтовое соединение рубильника, к которому подключен ввод, может пропускать общий входной ток, на который такое соединение не расчитано (усилие затяжки, площадь контакта). Думается, правильно будет питающую шину разместить посередине.


Монтруйте правильно и через контакт рубильника ток не пойдёт более его номинала. Даже если вы перемычку на один болт повесите.
Болт не несёт функции токопроводящей части, хоть и умеет это делать. Он служит только для механического соединения контактов.
В контактных соединениях токопроводящими поверхностями являются плоскости контактных поверхностей, в данном случае плоскости кабельных наконечников.
Поэтому главное здесь, чтобы сечения и площади кабельных наконечников хватило для прохождения такого тока.
Если мы соеденим контакты в последовательности Перемычка-Ввод-Контакт рубильника, то из общего тока ввода половинка уйдёт на перемычку, а другая половина уйдёт на контакт рубильника.
Если же мы соеденим контакты в последовательности: Ввод-Контакт рубильника-Перемычка, то тогда через контактную поверхность рубильника пройдёт суммарный ток. Это уже будет неправильно.

Как пример- обычный распред.щиток, в котором куча модульных автоматов различных номиналов, подключённых к одной фазе. Там, не взирая на номинал автомата, стоят перемычки между соседними автоматами и никого не парит, что если АВ на 6А, то и его входные контакты тоже могут только до 6А выдерживать, а значит за ним вроде бы нельзя ставить АВ на 16А.

Adams, вот ВРУ с собранным крестом.

Degtyarev.S
Согласен!


Всякое бывает. лиж бы не сделали так:
1. болт
2. шайба
3. наконечник, или провод.
4. шайба
5. гайка
6. шайба
7. наконечник или провод
8. шайба
9. гайка


Олега
Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:01) *
Если мы соеденим ..
Если же мы соеденим ...

Именно эти обстоятельства явились причиной появления п.13. Иногда все же встречается вариант 2..

Цитата(RomanNV @ 4.4.2013, 13:01) *
.. если АВ на 6А, то и его входные контакты тоже могут только до 6А выдерживать, а значит за ним вроде бы нельзя ставить АВ на 16А.

Не факт. У модульных АВ, к примеру S200 контакты при номиналах от 0,5А до 63А одинаковые. Это конечно не значит, что возможен бесконечный шлейф. Для этой цели придумали соединительные шинки (гребенки).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.