~Слава~
Добрый вечер!

Объект - жилой дом.
II категория, 300кВА.
Хотим встроенные нежилые помещения подключить от щитов арендаторов, сейчас сидят на общих шинах с квартирами.
Как правильно подключить щит арендаторов?
До общего учета электроэнергии на дом или после?
зелёный желторотик
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика.

Смотреть надо договор найма - наверняка есть обязательство балансодержателя дома перед арендатором, в части обеспечения его ЭЭ.
Сергей Г
Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно.
~Слава~
Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 23:56) *
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика.

Арендодатель ТСЖ.
Сейчас коммерческий учет установлен единый на весь дом. Есть желание выделить арендаторов, чтобы они заключали договор со сбытовой компанией на прямую. Поэтому и возникает вопрос - щит арендаторов подключать до или после общих узлов учета.


Цитата(Сергей Г @ 2.4.2013, 11:51) *
Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно.


Проект есть. Схема с крестом (она же восьмерка). Как технически осуществить подключение - вопросов нет. Главный вопрос - до общего узла учета или после. И есть ли какие либо документы, регламентирующие данное подключение?
~Слава~
Цитата(зелёный желторотик @ 1.4.2013, 23:56) *
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика.

Арендодатель ТСЖ.
Сейчас коммерческий учет установлен единый на весь дом. Есть желание выделить арендаторов, чтобы они заключали договор со сбытовой компанией на прямую. Поэтому и возникает вопрос - щит арендаторов подключать до или после общих узлов учета.


Цитата(Сергей Г @ 2.4.2013, 11:51) *
Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно.


Проект есть. Схема с крестом (она же восьмерка). Как технически осуществить подключение - вопросов нет. Главный вопрос - до общего узла учета или после. И есть ли какие либо документы, регламентирующие данное подключение?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.