vadimon
Во время ремонта "работнички" закатали все распаячные коробки и проводку под штукатурку и обои. Вскрывать все это дело ой как не хочется. Ломаю голову, как теперь подключить люстру и потолочные светильники через двухклавишный выключатель. Одной клавишой включается люстра, второй потолочные светильники.
Можно что-нибудь придумать?
Вот все, что имеется...

savelij®
Что значит "придумать"?
Если два провода из установочной коробки идут к потолочным светильникам, а в коробку входит зачем-то и фаза и ноль от щитка, то придумывать поздно...
Есть правда надежда... но только, если Вы неправильно идентифицировали 4 проводника в установочной коробке... icon_wink.gif
vadimon
Извиняюсь, глупость сморозил. Конечно, же в выключателе просто фазный провод на разрыв. А идея подключения такая:
Нулевого провода ни фига нет, если только от ближайшей розетки кидать...
savelij®
Ну если кабель (больше похоже на провод ПВС...) уже проложен открыто, то кто мешает также открыто подвести нулевой проводник с любого удобного места.
От розетки не лучший вариант, только если на розеточной группе нет УЗО и автомат на розетки и освещение комнаты общий.
Костян челябинский
На мастерсити ему уже доходчиво все объяснили..

Особенно про то, когда нужно думать о замене и переделке проводки