нуль
Здравствуйте.
Есть три пускателя с катушками на 220V. Подключенны по "класической" схеме, с самоподхватом.
Управляются нулем.
Как сделать общий "стоп"(кнопка с фиксатором)?
Через фазу?

Да и вообще, как делается общий стоп для нескольких пускателей?

ps если возможно, дайте схему, мне так более понятней будет.
moshkarow

Управляются нулем.
что значит управляются нулем?
В ноль поставить кнопку АВСт + сигнализация кнопка нажата

нуль
Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 18:58) *
Управляются нулем.
что значит управляются нулем?
фаза заведена на пускатели, перемычка, а ноль идет через стоп и пуск.
Цитата
В ноль поставить кнопку АВСт + сигнализация кнопка нажата
можете подробней?


http://s020.radikal.ru/i723/1305/8b/7f050b73654a.jpg

вот в эту схему, где общий "стоп" поставить?
moshkarow
вот схема
нуль


то есть, если я сделаю так(по этой схеме), то все будет работать?
moshkarow
Работать будет.но схема не совсем корректна.
как защищается силовая часть ( предохранитель,автомат)?
Есть ли у автомата блок - контакты?
На каждый пускатель брать свою фазу или у вас цепи управления запитаны отдельно?
нуль
Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 19:54) *
как защищается силовая часть ( предохранитель,автомат)?
на входе автомат, на выходе пускателя тепловая защита.
Цитата
Есть ли у автомата блок - контакты?
нет.
Цитата
На каждый пускатель брать свою фазу или у вас цепи управления запитаны отдельно?
как на моем рисунке. правда я не силен в черчении схем.
moshkarow
Я спрашивал у вас цепи управления общии для всех трех двигателей?
Или на каждый пускатель берется фаза от его родного двигателя

фазу брать с нижних клемм автомата

схема
нуль
Цитата(moshkarow @ 15.5.2013, 20:51) *
Я спрашивал у вас цепи управления общии для всех трех двигателей?
три фазы "раскиданны" по трем пускателям, со входа каждого пускателя фаза заводится на катушку, ну а ноль через кн. "Пуск" и "Стоп" управляет пускателями.
Цитата
схема
за схему спасибо.
нуль
Цитата(нуль @ 15.5.2013, 21:20) *
за схему спасибо.
сделал почти по вашей схеме, все ок. спасибо.
Костян челябинский
Очень редко кто
Цитата(нуль @ 18.5.2013, 0:32) *
спасибо.

говорит. Обычно уходят, ни пока, ни на___ть, простите.
moshkarow
начну с конца.Если это станок (единый механизм) которым управляет оператор, то да нужен разделительный трансформатор.Причем вторичное напряжение не больше 110 вольт.А если это насосы или группа вентиляторов.
посмотрите РУКОВОДСТВО ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СХЕМАМ EATON. Тогда почему у них схема управления начинается с контактов теплового реле , а катушка контактора стоит в N
а где должна стоять Аварийная кнопка стоп посмотрите " Оборудование промышленной безопасности Справочник"
roadster
Цитата(нуль @ 15.5.2013, 18:15) *
Здравствуйте.
Есть три пускателя с катушками на 220V. Подключенны по "класической" схеме, с самоподхватом.
Управляются нулем.
Как сделать общий "стоп"(кнопка с фиксатором)?
Через фазу?

Да и вообще, как делается общий стоп для нескольких пускателей?

ps если возможно, дайте схему, мне так более понятней будет.

перебрать схему. управление нулем-изврат.
а три стоповых кнопки последовательно в цепь
слива



Управление нулем.Нельзя так. roadster прав.