Если у тебя кабельный ввод (а я думаю судя по нагрузке, что он у тебя такой), то смотри СП 31-110-2003:
14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.
По подвалу кабель протягивать можно.
Под вводом, если рассуждать, следует
понимать ввод кабеля в здание.
Если будешь кабель ложить на лоток, то лоток заземлить не забудь, а то
Ростехнадзор к этому трепитно относится.