Вопрос такой.
В здание был сделан ввод. Но ВРУ решили перенести в другое месть.
Могу ли я по подвалу здания протянуть кабель до ВРУ или мне нужно тянуть его снаружи
Выделенная мощность 70кВт.
И если можно то ссылки на документы в которых об этом говориться.
А то в ПУЭ написано, что должно быть ВРУ на вводе и все, а что понимать под вводом…
С.В.
Если у тебя кабельный ввод (а я думаю судя по нагрузке, что он у тебя такой), то смотри СП 31-110-2003:

14.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.
Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны иметь тщательную заделку для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.
14.2 По подвалу и техническому подполью здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроэнергией другие секции здания.

По подвалу кабель протягивать можно.
Под вводом, если рассуждать, следует
понимать ввод кабеля в здание.
Если будешь кабель ложить на лоток, то лоток заземлить не забудь, а то
Ростехнадзор к этому трепитно относится. icon_wink.gif
Роман Котовский
Я думаю, что тянуть кабель через подвал до счётчика никто не разрешит, дело не в нормах, а в том что счётчик удалён от границы баллансовой принадлежности. Поставте счётчик на вводе, а потом тяните куда угодно.
С.В.
Уважаемый Роман, в подстанциях счетчики на отходящих линиях тоже ставят.
Ведь учет разный бывает - комерческий и технический.
Горэлектросети действительно на небольших объектах (например котедже),
требуют, чтобы счетчики устанавливали, либо на столбе, либо на здании в щите с окошком для снятия показаний.
Что касается прокладки кабеля по подвалу, лично у меня проблем не было.