Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена проводки и новый щиток
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Вообщем ситуация такая квартира хрущевка 2ух комнатная решил полностью заменить проводку кабель для всего решил использовать 2х2.5 медный и если с самой прокладкой кабеля и подключением розеток и выключателей понятно то вот как бы собрать щиток и самое главное автоматы и узо непонятно как выбрать и что с чем скомпоновать я опишу что будет в квартире дайте рекомендацию по компановке и автоматом что с чем и на сколько

Коридор свет 5-6 светильников, 1 розетка
Ванная 4 светильника, стиральная машинка
Зал и кухня одной комнатой около 20 светильников, большая медиа система (большой тв, мощный звук, приставка и куча доп оборудования), холодильник, мик печь, чайник, и кухонный электроники в асортименте, сплит система
Спальня 10 светильников 2 розетки
Балкон электроотопитель
с2н5он
На розетки 3х2,5 на свет 3х1,5
На ванну диф. автомат
Сергей1985
Поставь бокс в удобном месте ближе к вводу ! там поставь отдельно автоматы, узо и развлетление по комнатам ( отдельно на розетки и освещение ) на комнаты и т д! Также подсчитай мощность потребления электроприборов и исходя из этого будешь выбирать автоматы, сечение провода и тд! Будет ли заземление? Мощность электроотопителя?
shpinel
Учитывая, что делаете проводку с нуля, то есть смысл делать трехпроводку. На свет, как писали выше 3х1,5, на розетки 3х2,5. Плита, как я понял, газовая?
Трехпроводку выводите на щиток до лучших времен, когда будет производиться модернизация сетей вашего дома. Просто третью жилу никуда не подключаете до этого момента. Кстати, если нулевой проводник не меньше 16мм по алюминия, то можно разделить его на рабочий и защитный нули в вашем щитке. Если нет - ждите модернизации, по крайней мере у Вас все будет готово к TN-C-S.
Какой автомат у Вас стоит на вводе? От этого и надо плясать. Просто у Вас много потребителей.
А примерно я бы так раскидал:
Весь свет, кроме ванной - автомат на 10А.
Нагрузки ванной (и свет, и стиралку) посадил бы на один диффавтомат, не мудрствуя лукаво. 16А 10мА.
На кухню две линии по 16А. Раскидать примерно. Например, духовой шкаф и что-то еще. Холодильник и чайник на другую линию, например.
Линия на все остальные розетки - 16А. Можно еще линию отдельную дать на балкон, если отопитель мощный. Тоже 16А.
Если есть финансы, то можно и УЗО после вводе добавить. Да и где-то диффавтомат вместо простого поставить.
Но, опять же, если у Вас на вводе 25А, то будет он просто периодически всю квартиру гасить.
uvk2
10А на освещение не многовато? Я бы 6 поставил, В6, если бы нашел.
Сергей Г
Цитата
10А на освещение не многовато? Я бы 6 поставил, В6, если бы нашел.

да и В 4 найти не проблема, 30 ламп по 100 Вт, тут же не указан номинал icon_eek.gif
uvk2
"В" найти проблема.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     