Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


блонда
Добрый день, помогите, пож-та, найти норму обоснования применения в осветительных сетях с ДНаТ АВ с характеристикой С (не хочу ставить АВ с В и менять сечения кабелей на меньшее)
Shturman1
в нормах вряд ли найдете. Х-ка автомата выбираеться в соответсвии с током КЗ. Если у вас длинная линия и выполнена кабелем не большого сечения, то применение автомата с х-кой В оправдано.