Добрый день! В квартире проводка алюминиевая (хрущевка), сечение довольно толстое. Понятно, что надо проводку полностью заменить на медную, это в будущем. Сейчас нужно заменить несколько розеток, читал много про то, что алюминий и медь нельзя напрямую соединять. И приводились различные примеры того, как надо соединять. Но в основном речь шла о соединениях проводов. А как розетку подключить (внутреннюю) - куда там клемник или ваго пристроить? Спасибо.
зелёный желторотик
2.6.2013, 23:08
Вот стена, вот в ней стакан под розетку. В нём торчат два провода для розетки. Эти два провода вставляются в штатный зажим розетки, и при помощи шлицевой отвёртки зажимаются в её зажимах.
Откуда клеммники и Ваго нарисовались?
Гость дмитрий
2.6.2013, 23:16
странный вопрос... что значит куда? снимаете розетку, там будет круглая дырка в стене, вот в эту дырку клемники и ложатся.
а у вас были какие то другие варианты??? ну можете рядом сделать ещё одну дырку такую же , и у вас в итоге будет две дырки... две дырки лучше, чем одна дырка...
вот в первую дырку - клемники ваго или не ваго, на ваше усмотрение, потом крышкой закроете дырку.
а во вторую дырку - розетку!
Так и делал, естественно. )) Но вот вчера (в один прекрасный момент) при включенном светильнике пошел запах и она стала плавится. Можно сказать на глазах. Может быть даже мог быть пожар. Вот я и решил, что "начинка" и розеток медная, а проводка алюминиевая... Поправьте если не прав.
зелёный желторотик
2.6.2013, 23:21
Какая ещё медная начинка???
То, что сейчас на прилавках лежит - либо сырое китайское железяко (даже сталью не обзовешь), либо сырая жесть, с ярко-жёлтым напылением. Издалека на медь похожа.
Запах пошёл - 99%, что плохо затянули контакт. Как вариант - болт (М3) - срыв резьбы. Контакты проверьте!
Я Вам по секрету скажу: чем меньше клеммников и прочих соединений, тем лучше! Затею с Вагами забудьте!
****************
Цитата(auto100 @ 2.6.2013, 23:16)

при включенном светильнике пошел запах и она стала плавится.
Нагрузка маломощная. Характерное потрескивание в розетке было?
Ну раз не медь, значит не медь ) Затяну потуже в следующий раз. Слышал, что под винт можно класть шайбу Гровера - надо это? И еще: "Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима." - как с этим-то быть?
Светильник там как основной прибор был, а так иногда и утюг включали. При вставки вилки были ну не искры конечно, а что-то внутри иногда сверкало что-ли. В момент именно вставки вилки. Звука не помню.
зелёный желторотик
2.6.2013, 23:49
Даже медь протягивается, а уж алюминий - тем более. Со временем жила "принимает" плоскую форму под давлением зажима - контакт слабеет. Чревато повтором того, что у Вас и произошло.
Через пол-года подтяните контакт. Только без фанатизма! Применять трубу и монтажку для затягивания контакта не надо!
Шайбу Гровера - никогда не заморачивался на таких точках. Да и шайб Гровера на М3 в продаже не встречал. На М4 фиг найдёшь!
Цитата
Да и шайб Гровера на М3 в продаже не встречал. На М4 фиг найдёшь!
Надо пользоваться старыми советскими запасами...

У тестя много добра сохранилось... даже гроверы на 2 и 2,5 мм (!) не то что 3 или 4...
Мастер Джу
3.6.2013, 2:28
Цитата(зелёный желторотик @ 3.6.2013, 3:49)

Даже медь протягивается, а уж алюминий - тем более. Со временем жила "принимает" плоскую форму под давлением зажима - контакт слабеет. Чревато повтором того, что у Вас и произошло.
Через пол-года подтяните контакт. Только без фанатизма! Применять трубу и монтажку для затягивания контакта не надо!
Согласен полностью просто нужно протянуть через полгода- год и все будет ок.
Весьма интересная тема. Делаю сейчас одному бизнесмену электрофикацию его магазина стройматериалов. Простая вещь, розетка и провод медный, а качественных найти бывает не просто. Материал розетки, самой хорошей, в старые времена была керамика, сейчас её не найти, а все от того, что она дорогая, а господа продавцы в погоне за прибылью привозят дешевку, где контакты покрыты даже не медью, а латунью, поджимных пружин на самих контактах розетки нет, пластик корпуса розетки мягкий, начинаешь прикручивать провод, а она извивается в руках... Несколько раз воткнешь в такую розетку чайник или обогреватель и начнется процесс нагревания контактов и далее до пожара не далеко... А виноват электрик... Плёхо сдэлал...Сегодня посмотрю Легранд. Может эта фирма получше предложит надежную розетку для ОП.А заказчик говорит - подешевле мне надо. А по сути темы могу только посоветовать выбирать розетку со спецом или по цене. Провод в присоединениях конечно будет немного греться при больших нагрузках типа чайника, но если следить за контактами, то проблем не будет. Как только вилка начнет греться, так и сразу надо бы подтянуть их. Применять для соединения Ваги т е сначала алюминий соединяем с медью, а после медь соединяем с розеткой не стоит . Как уже сказали - это лишние переходы и как говорят - лишний геморрой... Видал такие ваги на рынке, где написано на коробке было Al + Cu, хотел взять на всякий случай и заодно посмотреть , в чем разница, но думаю разница в смазке и более ничего, поэтому не взял , зачем , работаю только по меди.
Спасибо за ответы. Не думал, что надо все розетки будет "подтягивать" периодически. Хотелось бы не заморачиваться - сделал и забыл! Я так понял, что только смена проводки на медную как раз позволит не подтягивать контакты раз в год/полгода?
зелёный желторотик
3.6.2013, 8:26
Цитата(зелёный желторотик @ 2.6.2013, 23:49)

Даже медь протягивается
Медь - хорошо, но не панацея.
Цитата
Сегодня посмотрю Легранд.
ага еще скажите дешево и ну очень сердито, последнее время вико и макел с дешевых, вроде терпимо.
Легранд проверен неоднократно, дорог, но надежен. Спать охота спокойно

, Взял МахеL, попрошу охрану, чтобы выключали грелки выключателем, а не дергали из розетки каждый раз