Замечание эксперта по разделу электроснабжение, электрооборудование и электроосвещение звучит таким образом (объект - очистные сооружения):
Внести изменения согласно ФЗ №123 от 22 июля 2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82, п.2 кабели и провода систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Данное требование выполняется нижеуказанным способом:
- расчетом времени эвакуации людей в безопасную зону и доказательством факта работоспособности вышеуказанных систем в расчетное время в условиях пожара.
- выбором огнестойкостойких кабельных изделий для систем аварийного освещения на путях эвакуации, указанных в ГОСТ Р 53315-2009 п.5.11, таблица 2.

С выбором кабеля все понятно, а как быть с расчетом? Я ни разу не сталкивалась с такой задачей. Подскажите, с какой стороны к этому подступить. Разве электрик должен делать этот расчет по времени эвакуации?

с2н5он
Дык посчитайте время выхода исходя из расстояния и скорости двигания, вроде 3 км/ час средняя
RomanNV
Если-б всё так просто было...
Расчёт времени эвакуации учитывает множество факторов (количество эвакуирующихся, ширину эвакуационных проходов, изгибы эвакуационных проходов, слияния потоков, наличие препятствий, фактор паники, задымление, и т.д.).
Методика существует, её даже в инете можно найти, но там так всё запутано и сложно, что например я её не смог осилить на 100% и плюнул на это дело.
Да в общем-то и не должен электрик этими расчётами заниматься. Ещё существуют различные программы по расчёту, или моделированию эвакуации. Но выбирая программу нужно обращать внимание на её сертификацию.
У нас в ПИ расчёты по времени эвакуации выполняют технологи. Если технологи не умеют, то можно заказать расчёт пожарным, они за денюжку сделают.