alex444
Добрый день.
Вопрос чайника.

В многоэтажном доме напряжение на лифты подается через трехфазный автомат защиты Legrand DPX-250.

Что происходит, если напряжение в электросети исчезнет и через короткое время появится вновь:

а) автомат выключится и, после появления напряжения, лифты не заработают,
б) останется во включенном положении, и, после появления напряжения, никаких дополнительных действий не потребуется?

В техдокументации написано только про отключение при замыкании и перегрузках.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Работник
1) Если в нем нет минимального расцепителя напряжения, он не отключиться.
2) Если в нем есть минимальный расцепитель напряжения, он отключиться.
В базовой версии автомата с термомагнитным расцепителем, такой защиты нет. Но она может устанавливаться. Уточните это.
ПС. Даже в аналогичных российских/китайских автоматах тоже ставят такую защиту и просто по типу автомата ничего не скажешь.
alex444
Работник, спасибо за оперативный ответ. Попробую найти в описании информацию про минимальный расцепитель.
alex444
Чтобы уточнить, установлен ли минимальный расцепитель, пришлось снять переднюю крышку.
Оказалось, она снимается легко и быстро.
Был установлен независимый расцепитель, а минимального расцепителя не было (они не могут быть установлены вместе).
Прилагаю рисунок из каталога, может кому-то еще пригодится.
Работник, Вы очень помогли.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла