Цитата(Transformator)
....не пойму в чём мой косяк?
Данных конечно почти никаких, но можно порассуждать, в чём заключаеися "косяк".
Цитата(Transformator)
....зелёный подключил к заземляющей клемме в розетках, но в щите зелёный ни куда не подключал.
Кто (или что) такое разрешил?
Вы же тем самым создаёте возможность появления потенциала на этом
ЗАЩИТНОМ проводнике!
Это уже разве не "косяк"?
Представьте, что в коробке то ли со временем, то ли по другим причинам (скажем пробой или температурное воздействие), но фаза соединяется с эти проводником - что будет?
А будет потенциал на корпусе приборов и человек коснувшись денного прибора, а тем более и ещё СПЧ с СУП (если имеется), то это с большой уверенностью труп!
Цитата(Transformator)
Как вышел из положения: отсоединил все защитные от розеток.
Вот теперь "косяка" нет!
Цитата(Transformator)
Пусть, зелёный случайно в коробке задел фазный, но тогда было бы 220В относительно батареи, а у меня было 110В, да и неонка светилась.
Правильно!... Значит не в этом дело.
А зная, что:
Цитата(Transformator)
Наведёнка-это ёмкосмтной ток, зависит от длинны линии.
вот и имеем некую ёмкость между фазой и нулём, а третий неподключенный, будет являться своего рода неким емкостным делителем, поскольку расположен либо между ними (фазой и нулём), либо в триаде этой связки, что почти одно и тоже.
Вот и получаем наведённое свободное Uф/2, что будет соответсвовать увиденным Вами 110 Вольтам!...