Спасибо за замечания.
Перерисовал схему.
Разделил на разные УЗО свет и розетки. Убрал общие нули с УЗО. Добавил отдельные автоматы на мощные электроприборы (на схеме не нарисовал, не хватает места

, сделал пометку в подписи). Добавил выключатель (не автомат) до счетчика. Заземление проведено зеленым, не стал нагружать схему линиями, оно обязательно будет.
Остаются вопросы по номиналам УЗО и входного автоматического выключателя. Поскольку УЗО количественно добавилось, предполагаю, что номиналы можно снизить до 10А -25А и до тока отсечки 10mA. Поскольку на входном автомате ставить номинал меньше / меньшего УЗО не реально, стоит ставить дополнительные автоматы перед каждым УЗО на номинал меньше ?